<P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>接试验标准》GB50150的规定一致。
<p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.1.8 直流屏试验,MΩ应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>说明:<p><p><P align=left 0cm 0pt; left? TEXT-ALIGN:>6.1.8 直流屏柜是指蓄电池的充电整流装置、直流电配电开关和蓄电池组合在一起的成套柜,即交流电源送入、直流电源分路送出的成套柜,其投入运行前应按产品技术文件要求做相关试验和操作,并对其主回路的绝缘电阻进行检测。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 3 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>说明:<p><p><P align=left 0cm 0pt; left? TEXT-ALIGN:>6.1.9 每个接线端子上的电线连接不超过2根,是为了连接紧密,不因通电后由于冷热交替等时间因素而过早在检修期内发生松动,同时出考虑到方便检修,不使因检修而扩大停电范围。同一垫圈下的螺丝两侧压的电线截面积和线径均应一致,实际上这是一个结构是否合理的问题,如不一致,螺丝既受拉力,又受弯距,使电线芯线必然一根压紧、另一根稍差,对导电不利。<p><p><P align=left 0cm TEXT-INDENT: 0pt; left? TEXT-ALIGN: 24pt;>漏电保护装置的设置和选型由设计确定。本条强调对漏电保护装置的检测,数据要符合要求,本规范所述是指对民用建筑电气工程而言,与《民用建筑电气工程设计规范》JGJ/T16-92相一致。根据IEC出版物479(1974)提供的《电流通过人体的效应》一文来看,如电流为30Ma、时间0.1s是属于②区,即通常为无病理生理危险效应,且离发生危险的③区和④区有着较大的安全空间(见图1)。<p><p><P align=left 0cm TEXT-INDENT: 0pt; left? TEXT-ALIGN: 24pt;>目前在建筑电气工程中,尤其是在照明工程中,TN-S系统,即三相五线制应用普通,要求PE线和N线截然分开,所以在照明配电箱内要分设PE排和N排。这不仅施工时要严格区分,日后维修时注意不能因误接而失去应用的保护作用。<p><p><P align=left 0cm TEXT-INDENT: 0pt; left? TEXT-ALIGN: 24pt;>因照明配电箱额定容量有大小,小容量的出线回路少,仅2-3个回路,可以用数个接线柱(如绝缘的多孔瓷或胶木接头)分别组合成PE和N接线排,但决不允许两者混合连接。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 6.2 一般项目<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.2.1 基础型钢安装应符合表6.2.1的规定。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>表6.2.1基础型钢安装允许偏差<p><p><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0 0cm 0cm? mso-padding-alt: collapse;><TR><TD vAlign=top width=189 rowSpan=2 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: 142pt;><P 0pt? 0cm>项目<p><p></TD><TD vAlign=top width=379 colSpan=2 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 284.1pt;><P 0pt? 0cm>允许偏差<p><p></TD></TR><TR><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142.05pt;><P 0pt? 0cm>(mm/m)<p><p></TD><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142.05pt;><P 0pt? 0cm>(mm/全长)<p><p></TD></TR><TR><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142pt;><P 0pt? 0cm>不直度<p><p></TD><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142.05pt;><P 0pt? 0cm>1<p><p></TD><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142.05pt;><P 0pt? 0cm>5<p><p></TD></TR><TR><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142pt;><P 0pt? 0cm>水平度<p><p></TD><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142.05pt;><P 0pt? 0cm>1<p><p></TD><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142.05pt;><P 0pt? 0cm>5<p><p></TD></TR><TR><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142pt;><P 0pt? 0cm>不平行度<p><p></TD><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142.05pt;><P 0pt? 0cm>/<p><p></TD><TD vAlign=top width=189 transparent? BACKGROUND-COLOR: solid; 1pt windowtext BORDER-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: WIDTH: BORDER-LEFT: PADDING-BOTTOM: 5.4pt; PADDING-LEFT: BORDER-TOP: PADDING-RIGHT: #ece9d8; 142.05pt;><P 0pt? 0cm>5<p><p></TD></TR></TABLE><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>说明:6.2.2用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊接固定而造成柜箱壳涂层防腐损坏,使用寿命缩短。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>说明:6.2.3 原有关标准规范中,除有垂直度、相互间接缝、成列盘面间的安装要求外,还有盘顶的高度差规定。由于盘、柜、屏、台的生产技术从国外引进较多,其标准也不同,尤其表现在盘、柜的高度方面,这样对柜顶标高的控制就失去了实际意义。如订货时并列安装的柜、盘来自同一家制造商,且明确外形尺寸,控制好基础型钢的安装尺寸,盘顶标高一般是自然会形成一致的。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.2.4 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 1 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 2 闭锁装置动作准确、可靠;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 3 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 5 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.2.5 低压电器组合应符合下列规定:<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 1 发热元件安装在散热良好的位置;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 2 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 3 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 4 信号回路的信号灯、按扭、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 5 外壳需接地(PE)或接零(PEN)的,连接可靠;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 6 端子排安装牢固,端子有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.2.6 柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm<SUP>2</SUP>的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm<SUP>2</SUP>的铜芯绝缘电线或电缆。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>说明:<p><p><P align=left 0cm 0pt; left? TEXT-ALIGN:>6.2.4、6.2.5 在施工中检查和施工后检验及试动作的质量要求,这是常规,这样,才能确保通电运行正常,安全保护可靠,日后操作维护方便。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;>6.2.7 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -60pt? 60pt;> 1 采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 36pt?>2 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;<p><p><P 0pt? 0cm>3 与电器连接时端部绞紧,且有 不开口的终端端子或搪锡,不松散\断股;<p><p><P 0pt? 0cm>4 可转动部位的两端用卡子固定.<p><p><P 0pt? 0cm>6.2.8 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -54pt? 54pt;>1 位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;<p><p><P 0pt? 0cm>2 箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;<p><p><P 0pt? 0cm>3 箱(盘)不采用可燃材料制作;<p><p><P 0pt? 0cm>4 箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m.<p><p><P 0pt? 0cm><p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 78pt?>7 低压电动机\电加热器及电动这些执行机构检查接线<p><p><P 0pt? 0cm>7.1 主控项目<p><p><P 0pt? 0cm>7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。<p><p><P 0pt? 0cm>说明:<p><p><P align=left 0cm 0pt; left? TEXT-ALIGN:>7.1.1建筑电气的低压动力工程采用何种供电系统,由设计选定,但可接近的裸露导体(即原规范中的非带电金属部分)必须接地或接零,以确保使用安全。<p><p><P 0pt? 0cm>7.1.2 电动机、电加热器几电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。<p><p><P 0pt? 0cm>7.1.3 100kW以上的电动机,应测量各相直流电阻值,相互差不应大于最小值的2%;无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,相互才差不应大于最小值的1%。<p><p><P 0pt? 0cm>说明:7.1.2、7.1.3 建筑电气工程中电动机容量一般不大,其启动控制也不甚复杂,所以交接试验内容也不多,主要是绝缘电阻检测和大电机的直流电阻检测。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -31.5pt? 136.5pt;>7.2<FONT face="Times New Roman"> </FONT>一般项目]<p><p><P 0pt? 0cm>7.2.1电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全,不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。<p><p><P 0pt? 0cm>7.2.2除电动机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机,应抽芯检查:<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 21pt?>1 出厂时间已超过制造厂保证期限,无保证期限的已超过出厂时间一年以上;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 21pt?>2外观检查、电气试验、手动盘转和试运转,有异常情况。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 21pt?>说明:7.2.2 关于电动机是否要抽芯是有争论的,有的认为施工现场条件没有制造厂车间内条件好,在现场拆卸检查没有好处,况且有的制造厂说明书明确规定不允许拆卸检查(如某些特殊电动机或进口的电动机);另一种意见认为,电动机安装前应做抽芯检查,只要在施工现场找一个干净通风、湿度在允许范围内的场所即可,尤其是开启电动机一定要抽芯检查。为此现行国家标准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170第3.2.2条对是否要抽芯的条件作出了规定,同时也明确了制造厂不允许抽芯的电动机要另行处理。可以理解为电动机有抽芯检查的必要,而制造厂又明确说明不允许抽芯,则应召集制造厂代表会同协商处理,以明确责任。<p><p><P 0pt? 0cm>7.2.3 电动机抽芯检查应符合下列规定:<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -12pt? 33pt;>1 线圈绝缘层完好、无伤痕,端部绑线不松动,槽固定、无断裂,引线,焊接饱满,内部清洁,通风孔道无堵塞;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 21pt?>2 轴承无锈斑,注油(脂)的型号、规格和数量正确,转子平衡块紧固,平衡螺丝锁紧,<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 21pt?>风扇叶片无裂纹;<p><p><P 0cm 24pt? TEXT-INDENT: 0pt;>3 连接用紧固件的防松零件齐全完整;<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 21pt?>4 其他指标符合产品技术文件的特有要求。<p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 21pt?>说明:<p><p><P align=left 0cm 0pt; left? TEXT-ALIGN:>7.2.3 本条仅对抽芯检查的部位和要求作出了相应的规定。<p><p><P 0pt? 0cm>7.2.4 在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm,否则应采取绝缘防护措施。<p><p><P 0pt? 0cm>说明:<p><p><P align=left 0cm 0pt; left? TEXT-ALIGN:>7.2.4 本条是对操作过电压引起放电,避免发生事故作出的规定。与有关制造标准相协调一致。<p><p><P 0pt? 0cm><p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt; 192pt?>8 柴油发电机组安装<p><p><P 0pt? 0cm>8.1 主控项目<p><p><P 0pt? 0cm>8.1.1 发电机的试验必须符合本规范附录A的规定。<p><p><P 0pt? 0cm>说明:<p><p><P align=left 0cm 0pt; left? TEXT-ALIGN:>8.1.1在建筑电气工程中,自备电源的柴油发电机,均选用380V/220V的低压发电机,发电机在制造厂均做出厂试验,合格后柴油发动机组成套供货。安装后应按本规范规定做交接试验。<p><p><P align=left 0cm TEXT-INDENT: 0pt; left? TEXT-ALIGN: 24pt;>由于电气交接试验是在空载情况下对发电机性能的考核,而负载情况下的考核要和柴油机有关试验一并进行,包括柴油机的调速特性能否满足供电质量要求等。<p><p><P 0pt? 0cm>8.1.2 发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ;塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4kV,时间15min,泄露电流稳定,无击穿现象。<p><p><P 0pt? 0cm>说明:<p><p><P align=left 0cm 0pt; left? TEXT-ALIGN:>8.1.2 由柴油发电机至配电室或经配套的控制柜至配电室的馈电线路,以绝缘电线或电力电缆来考虑,通电前应按本条规定进行试验;如馈电线路电封闭母线,则应按本规范对封闭母线的验收规定进行检查和试验。<p><p><P 0pt? 0cm>8.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。<p><p><P 0pt? 0cm>说明:8.1.3 核相是两个电源向同一供电系统供电的必经手续,虽然不出现并列运行,但相序一致才能确保用电设备的性能和安全。<p><p><P 0pt? 0cm>8.1.4 发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标识。<p><p><P 0pt? 0cm><p><p><P 0cm TEXT-INDENT: 0pt -31.5pt? 110.25pt;>8.2<FONT face="Times New Roman"> </FONT>一般项目<p><p><P 0pt? 0cm>8.2.1发电机组随带的控制柜接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移应重新按制造厂试验标定。<p><p><P 0pt? 0cm>说明:<p><p>8.2.1 有的柴油发电机及其控制柜、配电柜在出厂时已做负载试验,并按产品制造要求对发电机本体保护的各类保护装置做出标定或锁定。考虑到成套供应的柴油发电机,经运输保管和施工安装,有可能随机各柜的紧固件发生松动移位,所 |