将双绞线与电源线从同一个穿线管里走线,会我什么样...

[复制链接]
学步者 发布于: 2003-3-23 21:54 2512 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
这是我一直感到困惑的一个问题,220V和网络传输的频率是不一样的,而双绞线绞起来,本身就有抗电磁干扰的能力,我自己认为放在一起走不会有任何影响。请知情者解惑,谢谢!!!
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liuzhengdong 发表于 2003-3-24 11:18:00
没有什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
andy_33 发表于 2003-3-24 11:47:00
这倒不一定,影响是一定有的!!!!而双绞线绞起来,只是对它自身线传输数据时的串扰降到最低,而不一定对抗外界电源的电磁干扰!!!!
如果这种说法有错,请改正!!谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mengxangpeng 发表于 2003-3-24 12:14:00
双绞线和强电一般不能平行布线,平行长度超过4米的话就有可能出现串扰,影响通讯质量,如网络时通时断等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
学步者 发表于 2003-3-24 22:00:00
谢谢二楼、三楼、四楼朋友的提醒,不知道有没有人实际测试过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuleray 发表于 2003-3-25 10:40:00
白仅仅是干扰问题。它们的电压等级不同,一但漏电,损失可就大发了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mengft 发表于 2003-3-25 10:44:00
不行的,首先验收时通不过。其次使用时网络效率太低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lgh 发表于 2003-3-25 10:52:00
同意楼上,曾经遇到过数据线路受到强电干扰现象,网络稳定性很差,排除故障的过程很是痛苦,fluck测试总是不通过,就别提验收了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
一个奸商 发表于 2003-3-25 21:58:00
一般来说非屏蔽线缆的间距为300mm,屏蔽线缆为70mm。
通信线缆路径与供电线路和设备之间的最先间距明细可参见CENELEC和ISO/IEC设计和安装指南部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yokai 发表于 2003-3-25 22:07:00
规范不允许这么做!

不过有时候自己用也没有出现什么问题,关键要看电源走的电流有多大,普通照明没事。(这句话仅限于我自己使用过的情况,不代表这样做可以,嘿嘿~)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
静静的刀 发表于 2003-3-26 10:34:00
楼上说的对呀,规范是死的,人是活的,再说穿电源线也不定走的是强电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
永恒持久 发表于 2003-3-26 10:49:00
嘿嘿    如果不用测试   还有你不怕网络传输有中断就可以这样做拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
学步者 发表于 2003-3-26 22:16:00
多谢各位朋友的不吝指教!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tiger_ok 发表于 2003-3-28 13:01:00
版主说的不错!我实际做过的,但是尽量不要和空调及饮水机电动机等动力线布在一起,
甚至包括用取暖器等直通设备一起。我是吃过空调和通风设备的亏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chenym007 发表于 2003-3-28 21:10:00
这个是设计的标准规范问题,影响肯定有只是你未必能在一时发现,你能在加油站吸烟吗?不要试,没有好处。
如果必须要走在一起,则需要用镀锌钢管或金属软管作隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
usa911 发表于 2003-3-31 12:51:00
大家的意见是对的,要按照规范来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
gjlyh 发表于 2003-4-1 09:12:00
用FLUKE测试的时候,FLUKE会把50HZ的干扰去除,但是,实际使用的过程中,会给双绞线带来影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
笨瓜 发表于 2003-4-1 09:29:00
要是不验收的话还行,老谢说的对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
凌竣 发表于 2003-4-1 22:22:00
我就测试过,有很大的损耗与干扰,有时还可以用,但是的话有是连很短的距离都不能通!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yygyvgvh 发表于 2003-4-1 23:12:00
不好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页