有没人知道枫叶主机如果安装串联两个探头和一个门磁应该怎么安装??

谢谢

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
showay 发表于 2005-4-20 11:12:21

谢谢

还有一个问题,我听说要接电阻,怎样接,要接多大的??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
弱电设计 发表于 2005-4-20 17:02:33
数据线手拉手串连连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
弱电设计 发表于 2005-4-20 17:05:09
可设置终端电阻是有效还是无效,电阻一般是2K
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
showay 发表于 2005-4-20 19:14:18

谢了楼上二位

在主机如果有空路,是不是也要用电阻与公共端连接起来??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
笨笨鸟 发表于 2005-4-20 20:43:59
当然要接.看来你是一窍不通,记住,最好一个防区只接一个探头,且线尾阻一定要放在探头里,这样才能防止监控线路被短路破坏.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
showay 发表于 2005-4-21 09:13:50

谢谢,我是刚学的?

楼上兄弟说“且线尾阻一定要放在探头里,”是指在接在公共端电阻是接探头里而不是接在主机上吗?还是指什么??

[此贴子已经被作者于2005-4-21 9:20:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
haichui 发表于 2005-5-23 12:36:42
末端电阻要接1K的 。。。。2。2K的 那个是在双防区是用的。电阻串接在线路里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bx_hf 发表于 2005-6-28 10:30:10

什么叫尾线阻?阻值大了会出现什么情况?