恺星 发布于: 2003-3-19 18:58 1579 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
由于建设方是比较复杂的关系。使用方要求静电地板,而建设方考虑资金问题不想用,他问我这样有没有关系。我该怎么说?设计是没明确,但是规范是要求的。:( 业主的意思是机房用,年纪办公室不用。
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
恺星 发表于 2003-3-19 20:23:00
:) 呵呵~~~~~~~~~~恩。 年级办公室有很多电脑的呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yokai 发表于 2003-3-19 22:33:00
一般都是机房和多媒体教室做防静电地板,教师办公室和教师很少有做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
robinwang 发表于 2003-3-20 09:47:00
机房用就可以了,办公室好像没见过用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fireus 发表于 2003-3-20 11:36:00
办公室当然可以铺强化木地板
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hactor 发表于 2003-3-26 15:30:00
没有必要使用静电地板,有火灾隐患的,现在电信的机房已经禁止使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ljl001 发表于 2003-3-26 16:33:00
实际使用中,用不用都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
恺星 发表于 2003-3-26 17:39:00
以下是引用hactor在2003-3-26 15:30:00的发言: 没有必要使用静电地板,有火灾隐患的,现在电信的机房已经禁止使用。
真的吗?已经禁用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yokai 发表于 2003-3-26 17:44:00
没有听说啊?复合的可以燃烧,但是全钢的应该没有问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
恺星 发表于 2003-3-26 17:45:00
全刚的贵呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yokai 发表于 2003-3-26 18:01:00
现在也不是很贵啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
freemars 发表于 2003-4-4 21:41:00
用不用都行。联通的很多节点机房都没用。每个机房设备都是几百万。你那个机房里面的东西多少钱?你想多赚钱就用也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
恺星 发表于 2003-4-7 08:01:00
以下是引用freemars在2003-4-4 21:41:00的发言: 用不用都行。联通的很多节点机房都没用。每个机房设备都是几百万。你那个机房里面的东西多少钱?你想多赚钱就用也行。
我怎么赚钱呀,我是在想业主怎么省钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
游魂 发表于 2003-4-7 16:46:00
舍不得孩子套不到狼啊!丫头!!!! 想省投资就刷防静电漆吧!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
恺星 发表于 2003-4-7 18:15:00
呵呵~~~~~~~~~~~~~又不是我省。以后我家弄的话你再告诉我怎么省哈,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
欣儿 发表于 2003-4-9 13:31:00
啊!你家要刷防静电漆啊?这样吧!我让游魂给你打个8折:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
freemars 发表于 2003-4-9 15:43:00
如果要省钱,那连静电漆也不用耍,俺在中国联通的一个中心机房看过,那里铺的是瓷砖,瓷砖上没刷静电漆,不过一定要做好机房的接地才行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
acez 发表于 2003-4-11 00:48:00
ok
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
山风·岚 发表于 2003-4-11 16:04:00
如果真要抗静电,可以对机房做抗静电处理,但机房实在不美观。另外,不做地板的话,机房空调系统的建设也实在够呛,只能用普通空调了。多少钱做多少事,但最后事与愿违,得不偿失啊。规范总是有道理的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
山风·岚 发表于 2003-4-11 16:05:00
如果真要抗静电,可以对机房做抗静电处理,但机房实在不美观。另外,不做地板的话,机房空调系统的建设也实在够呛,只能用普通空调了。多少钱做多少事,但最后事与愿违,得不偿失啊。规范总是有道理的吧。