千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于油库监控的问题????...

[复制链接]
cctvprince 发布于: 2005-4-10 07:38 2026 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人最近有一油库工程,正在施工中,有一处需要架空,想问一下视频线和电源线是否需要穿管,穿什么样的管既安全又节省,需要考虑成本的呀!另一处在围墙上走线,穿什么样的管呢!!请做过类似工程的朋友,提出建议!谢谢!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
烂泥吧 发表于 2005-4-10 11:57:00
这一般需要镀锌钢管,而且注意密闭性,考虑到周围可燃性气体,电源线缆注意最好是DC 12V或AC 24V;也可以距离输油管道、油罐3.5米处进行铺设线缆(不需钢管)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cctvprince 发表于 2005-4-11 11:46:00

有没有其他的办法了,因为我真的不想走镀锌管。

成本太高,又不便于施工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
蓝色忧郁5257 发表于 2005-4-11 12:14:00
我觉得2楼的办法是最好的了,安全可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
烂泥吧 发表于 2005-4-11 17:20:00
如果有需要,可以进一步探讨啊!我有个朋友做过不少辽河油田的项目!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ZIYOUREN0180 发表于 2005-4-11 17:52:00

具体有没有什么要求(对于走线这方面)?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
重装铠甲 发表于 2005-4-11 21:20:00
注意保护,电源线缆用AC220V也没有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Cindy_Gong 发表于 2005-4-11 21:32:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
02088348858 发表于 2005-4-14 10:00:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
liyihui2008 发表于 2005-4-14 19:44:00

采用共缆传输

不用考虑这些问题

电源线可以和视频可以共管布线]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
叨叨刀 发表于 2005-4-15 09:50:00
安全第一。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cctvprince 发表于 2005-4-18 07:32:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
安全的寄托者 发表于 2005-4-18 10:02:00
我建议一楼的老兄把线走地下,前几天我也是做了一个单子,线是飞过的就是所谓的架空,可客户死活不同意,我劝你也做地下,维护也没那么麻烦了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wglhw 发表于 2005-4-18 10:42:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
asmer 发表于 2005-4-18 13:58:00
油库监控看你的项目距离了,如果以后还有这种大范围的监控项目,可以考虑射频的方式。总线方式接入,一条同轴总线可以传输16个点的视频信号。具体可以参考www.gonglan.com看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cctvprince 发表于 2005-4-18 19:09:00

谢谢朋友们的建议

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tam_2000 发表于 2005-4-19 00:17:00
这一般需要镀锌钢管,而且注意密闭性,考虑到周围可燃性气体,电源线缆注意最好是DC 12V或AC 24V
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆