是否设置了气体灭火的区域都不应该安装排烟风机...

[复制链接]
xww1350 发布于: 2005-3-28 13:31 989 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今天听到某个消防厂家的人说,凡是设置了气体灭火的区域都不应该安装排烟风机,但是我没有找到相应的规范,请问有这样的规定吗?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xww1350 发表于 2005-3-29 08:40:00

多谢楼上,我在消防相关规范上没查到,这个项目的甲方只认条文,要我拿出规范,请问能查到吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zb81xa 发表于 2006-12-14 16:32:00
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
快乐老猫 发表于 2007-1-17 09:31:00

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范

第3.0.5条 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。

第3.0.6条 防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上。 泄压口面积,按下式计算:

Fx=0.15Q/(Pf0.5 ) (3.0.6)

式中 Fx --- 泄压口面积(m2)
Q --- 七氟丙烷在防护区的平均喷放速率(kg/s)
Pf ---- 围护结构承受内压的允许压强(Pa) 当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区,其开口面积不小于泄压口计算面积的,不须另设泄压口。

应该是这个吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
务虚 发表于 2007-1-17 23:09:00
应该是不要装排烟分机了,不然怎么满足密封环境呀
回复 支持 反对