工厂布线的问题...

[复制链接]
jiulong 发布于: 2005-3-27 20:31 618 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>工厂车间的布线与一般建筑物的布线有很大的不同!</P>
<P>在车间中,因有其特殊性,一般不会专门为网络做桥架!老板也不答应!</P>
<P>我们厂车间的网线就是和高压电缆一起铺设的,很多机柜就放在高压电柜旁边,网线也没用屏蔽线,</P>
<P>但也正常使用,只是经常有交换机无缘无故的坏了,特别是在停电检修时.</P>
<P>大家做布线时,有这方面的经验吗?</P>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2005-3-27 20:43:00
强电与弱电要分开的,否则相互干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
h-g-c-18 发表于 2005-3-28 09:37:00
强电与弱电不能在一起这是常识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
日记 发表于 2005-3-28 09:49:00
<P>不知道楼主是不是干这个的。。</P><P>强弱电不分开怎么能行</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ZHANGLEI518 发表于 2005-3-28 09:53:00
开国际玩笑。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szlgy 发表于 2005-3-28 10:52:00
也难怪经常“无缘无故的坏了”
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shenxe 发表于 2005-3-28 16:09:00
<P>请问楼主,厂里跑的是五类还是六系统?</P><P>交换机坏了是指什么程度的坏?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jiulong 发表于 2005-3-28 20:43:00
<P>厂里跑的是五类, </P><P>交换机坏了是指电源坏了,不通电!</P><P>我不是网管,说多了真正的网管会不高兴的,部门经理也会说我的!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xy51 发表于 2005-3-29 09:58:00
是现在在做吗  可以联系我们啊
回复 支持 反对