现有公共广播一套。分25个区。要与消防广播联动。想问:消防主机一定要提供25个干节点吗?如果消防提供是一条总线的方法,那么发生报警的时候,公共广播能区分得了是那个区发生报警呢?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
31922438 发表于 2005-3-11 13:03:00

怎么没人回答啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ksauto 发表于 2005-3-11 16:11:00

如果他们之间不能通讯,只能用这笨办法啦

即便是用消防主机来控制广播也是一样,但也许可以灵活一点:用模块、控制卡

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sc9988 发表于 2005-3-11 21:41:00

消防报警控制器应该有切换模块吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gebingtao 发表于 2005-3-15 22:29:00
楼主:当然可以完成的。25个区 一定要25个模块 接点,才能完成一对一的分区联动,至于一条总线是没有关系的。这只要编写程序的时候写就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
让生命等候 发表于 2005-4-1 15:58:00

答案肯定是一个总线!

这样的工程我做过几个,只注意到用一条总线。

一是因为,消防广播就是消防控制室,自然能分清是哪个楼层。

另外,现在的广播系统是智能化的,所以不是个难题。

只有一条!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
coolznr 发表于 2005-4-2 21:11:00

我是做日本公共广播系统TOA品牌代理的~TOA是现在世界上第1的品牌~希望有需要的加我

QQ:407566923  TEL:13917335231

鄙人免贵姓左~上海人士TOA亦有消防通讯系统~属于一流产品

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
三子0620 发表于 2005-4-5 09:19:00

肯定是要有25个干接点的

要是你的消防控制室不是和广播控制室在一起的话 建议你先用总线制到广播控制室 然后再加模块

这样可以减少线材的使用量 降低成本

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
让生命等候 发表于 2005-4-5 13:02:00

答案肯定是一个总线!

这样的工程我做过几个,只注意到用一条总线。

一是因为,消防广播就是消防控制室,自然能分清是哪个楼层。

另外,现在的广播系统是智能化的,所以不是个难题。

只有一条!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eric119 发表于 2005-5-7 14:53:00

是的,25个接点可以连动编程啊

回复 支持 反对