千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

光纤网络(Fiber)
收藏本版 |订阅

光纤网络(Fiber) 今日: 1979 |主题: 6236|排名: 21 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求楼宇内光缆部线建议....

[复制链接]
howwoo 发布于: 2005-3-8 10:30 872 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一项建筑内的步线需求,干线采用光缆.由于各弱电间到数据中心距离不平均,部分弱电间距离已经达到400米.

请问,在此中环境下光缆选择普通的62.5微米的多模光缆合不合适.有没有更好的解决办法?谢谢!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
红蜘蛛 发表于 2005-3-8 10:49:00
简单的事情就没有必要复杂化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yaodepei 发表于 2005-3-9 12:49:00
最好用50的或单模的,以后千兆用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
郭大侠 发表于 2005-3-9 14:04:00
以下是引用yaodepei在2005-3-9 12:49:00的发言: 最好用50的或单模的,以后千兆用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
howwoo 发表于 2005-3-25 01:02:00

谢谢。从来没有用过50的多模,请教施工熔配上是否和62.5一样?

  如全部光缆主干才用50/125多模光纤,主干网络设备是思科的6509,楼层交换机为35系列以及4003等,采用GBIC5484的千兆模块能否在50的多模光缆上正常工作,在50多模光缆上最远,满足千兆的距离是多少?

望赐教。谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fenian 发表于 2005-3-25 09:20:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fenian 发表于 2005-3-25 09:23:00

50的多模光纤用在思科GBIC5484模块可以 正常工作

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城