finalsun 发布于: 2003-3-13 08:48 2589 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一般的防静电地板承重可达到多少
现机房分别放置
1. UPS,电池组重量1吨以上,电池柜截面1200*900
2. HP小型机 R8400*2
需要再额外做加固吗?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mengft 发表于 2003-3-13 11:29:00
需要。你的UPS一定需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
finalsun 发表于 2003-3-13 12:32:00
那需要怎么做加固呢?主体已经结束了,正在做机房
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xt000123 发表于 2003-3-13 12:40:00
不光是地板加载,(地板为7KN/M2).
楼板也要考虑.找主梁或承重墙,槽钢支架.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
finalsun 发表于 2003-3-13 12:57:00
楼板已经考虑过了。主要是防静电地板
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xt000123 发表于 2003-3-13 13:06:00
把电池柜放到槽钢支架上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xt000123 发表于 2003-3-13 13:07:00
我的贴子到300了,真不容易
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
finalsun 发表于 2003-3-13 13:22:00
晕呀,有你这样数数的吗
快点帮帮忙吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2003-3-13 14:00:00
需要增加支架,主要是电池柜,用支架分散承重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
finalsun 发表于 2003-3-13 14:03:00
有没有必要做槽钢基础呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xt000123 发表于 2003-3-13 17:51:00
如果楼板承重大于1500KG/M2的话,可以不做槽钢基础.(但也要有个四边大于电池柜的钢底座)
但电池柜要座在钢底座上,静电地板的承载了最大为700KG/M2
你的实际的承载为900KG/M2.
还是加固吧,机房是重地.马虎不得.

[此贴子已经被作者于2003-3-13 17:52:19编辑过]