sky101 发布于: 2005-2-16 15:53 376 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>哪位大侠帮帮忙。</P>
<P>我刚接触楼宇自控,我公司使用的自控系统,在春节上班后其中的一个DDC与监控主机通讯中断。不知道到怎么解决。我们用的是HONEY的EBI。DDC是EXEL50。是不是程序丢了?怎么才能修复?如果需要重新把程序写进去,用QUIKBUILDER是否能办到。先谢了!!!!!</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
daisky 发表于 2005-2-17 10:11:00
<P>你是哪里的,</P><P>有手操器吗,用它看一下50里面有程序吗,正常情况下只要烧过程序了,50掉电也不会丢失程序,,要重新写程序,需要用care</P>