<P>各位大虾们,小弟在一个工程中,看到监控线和电源线(220V)穿在同一个PVC管中,距离大概有30多米,请教这样对于视频信号的影响多大?在DVR中图像是否可以看得清楚。还有就是电源线(220V)在桥架(10*10)中走,对于网络和电话的信号是否有影响。</P>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大松 发表于 2005-2-17 09:32:00
<P><FONT face=楷体_GB2312 color=#ff0000 size=4><b>多少会影响一些的,但是对于监控来说不是很大的。</b></FONT></P><P><FONT face=楷体_GB2312 color=#ff0000 size=4><b>至于网络方面的影响就大了,开始的时候也许看不出来,但是时间久了,电流就会影响到网络和电话的正常应用,出现杂音和网络速度慢,这些都是电流的缘故。所以建议网络和电话不要跟电源线在一起走。</b></FONT></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
航海日记 发表于 2005-2-17 13:02:00
<P>同意大松的看法~~建议搂主还是好好的看看国家规范把~~~这样会对你以后的工作有帮助的!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
catnb 发表于 2005-2-17 13:41:00
<P>是滴是滴,一般来说是不能那样走的啊,但是如果甲方要求,又怕花钱,那就没办法了,那还能管的上影响不影响哦。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
接综合布线 发表于 2005-2-19 22:38:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>大松</I>在2005-2-17 9:32:00的发言:</B>

<P><FONT face=楷体_GB2312 color=#ff0000 size=4><B>多少会影响一些的,但是对于监控来说不是很大的。</B></FONT></P>
<P><FONT face=楷体_GB2312 color=#ff0000 size=4><B>至于网络方面的影响就大了,开始的时候也许看不出来,但是时间久了,电流就会影响到网络和电话的正常应用,出现杂音和网络速度慢,这些都是电流的缘故。所以建议网络和电话不要跟电源线在一起走。</B></FONT></P></DIV>

我同意大松的看法!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
子晨 发表于 2005-2-22 12:05:00
<P>对地,如果甲方要求这样,我们只好这样了!</P><P>一般高频系统最害怕强电的干扰,因此,在工程中要注意!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shanzi 发表于 2005-2-22 12:11:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhuwei8021 发表于 2005-2-22 13:38:00
<P>要追求完美最好是视频线和电源线分开走线!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
灰色水晶 发表于 2005-2-22 15:42:00
这还用想?!肯定分开走线啊!维护可比原来放线时候更麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zuo 发表于 2005-2-24 14:43:00
<P>分开走,花他的钱省你的力.</P>