千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助:门禁连网一定要共地吗?...

[复制链接]
syhj 发布于: 2005-1-27 10:29 416 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>各位朋友:</P>
<P>     门禁系统联网一定要共地吗,</P>
<P>     我做了一个一进一出的停车场,控制器PORIS210NT2一个,读卡器是V468两个,单独供电,没有共地,经常出现读卡器死机现象,将电源断掉再给电就正常, 是不是因为没有共用一个电源或者说是没有共地, 还请指教!!!谢谢!!!!</P>
<P>     谁有这方面的资料请给我回贴,或发到我邮箱里,谢谢了!  syhj@sina100.com ,或hj667466006@sina.com</P>
<P>QQ :283241562</P>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
syhj 发表于 2005-1-27 10:39:00
<P>木头兄: 请指教!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nan 发表于 2005-1-27 12:38:00
当然,485怎么能不共地呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2005-1-28 10:09:00
<P>做一个接地~~~</P><P>共地?解释一下~~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chbmcu 发表于 2005-1-28 22:19:00
如果是485通讯不需要共地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nan 发表于 2005-1-28 22:32:00
<B>以下是引用<I>chbmcu</I>在2005-1-28 22:19:00的发言:</B>
如果是485通讯不需要共地

<P>
<P>又一个猛人!</P>
<P>485通讯,需要共信号地,不然,共模电压就把接口给电死啦</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
syhj 发表于 2005-1-29 08:39:00
<P>刀手兄,能不能说详细点,兄弟在此谢过了.</P><P>什么是共模电压,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nan 发表于 2005-1-29 12:03:00
<B>以下是引用<I>syhj</I>在2005-1-29 8:39:00的发言:</B>

<P>刀手兄,能不能说详细点,兄弟在此谢过了.</P>
<P>什么是共模电压,</P>


到智能家居大观园去吧,这两天我会把485的规范上载上去的,然后你就可以下载看啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆