作者: zj2004 时间: 2005-1-26 10:36
标题: 请教一个配空气开关问题
有个监控设备配空开箱的问题。
我是做监控的,对电气不太懂。
有4个回路,220V伏线路传输,每个回路有50台摄像机,摄像机通过电源变压器转成DC12V供给摄像机,摄像机的功率为14W左右。要配置一个空开箱,分控4个回路和1个总控。请问:
1、每路功率怎样算?是50*14吗?感觉也太少了?
2、该怎样配置合适的电源线?主干和分支该选择哪种线径的电源线?
3、怎样计算空气开关容量?怎样选择合适的空开?
[此贴子已经被作者于2005-1-26 10:37:25编辑过]
作者: zj2004 时间: 2005-1-26 11:18
自已顶一下,没人帮助嘛?
作者: tcwp 时间: 2005-1-26 11:47
总空开得在60A以上
电源线走220伏得是3乘1的电源线前端放变压器
作者: zj2004 时间: 2005-1-26 12:49
楼上总空开是怎么算的,能告知吗?另外每回路的空开选多少A的?
作者: Jason_tec 时间: 2005-1-26 14:23
总空开电流是通过12V电源上的电流及解码器的额定电流的总和得来的,但总空开的电流要比负载电流的总和大2A就差不多啦!
如果你50支摄像机平均分配给四只空开的话,那每支空开15A就行啦!
作者: iceengle 时间: 2005-1-26 14:31
你应该还要考虑距离远近问题,这关系到损耗
作者: zj2004 时间: 2005-1-26 14:59
5楼朋友,多谢了,不是只有50台,是每个回路50台,共4个回路,根据功率计算,一套设备(摄像机+解码器+云台)最大总功率应该不超过50W吧,那么简算一下,每路50台,共2500W,除去功率因数0.8为3125W,那电流应为3125/220=14.2A,对吗?所以分控开关选15A就可以了吗?总开选60A的,行不?
作者: zj2004 时间: 2005-1-26 15:11
再问5楼朋友,你的12V电源和解码器的额定电流估算的是多少A呢?
作者: allen12901 时间: 2005-1-26 15:19
楼主说的对!
每条支路选择2.5MM(平方)的BVR铜芯线就可以了。总线建议在380V动力线分下来,但注意相位平衡。
总开关和分开关都稍微比计算值大一点(防止瞬间电流),比如分开关为18A,总开关为75A。
作者: zj2004 时间: 2005-1-26 15:51
楼上的朋友是说我的算法没错吗?
5 楼的朋友是说每个回路约13台(50 / 4),分开关用15A,和我的第个回路50台数量差得远哦,而且也算出用15A,我都不敢确定谁正确了,知道的朋友发发言呀。
作者: allen12901 时间: 2005-1-26 16:15
不知道5楼是怎么算出来的?每路13个摄象机还15A。
楼主,不要流哈啦。如果因为天气冷感冒了就吃哈尔滨制药六厂的盖中盖!
作者: zj2004 时间: 2005-1-26 21:59
楼上的肯定是哈尔滨制药六厂的,嘻嘻,跑这来打广告了,严打哈。
作者: allen12901 时间: 2005-1-27 09:46
什么哈尔滨制药六厂的啊?只是现在医药广告太多了(可能是暴利),受了点影响吧了!
哎!要是咱们做监控设备的也如此红火的话,就用不着说那讨厌的医药广告了,也不用天天在千家在碰运气了!
作者: zj2004 时间: 2005-1-27 10:12
也是,现在药品NND贵得吓死人,俺们穷人吃药都吃不起了,楼上朋友是做什么工作的?
作者: allen12901 时间: 2005-1-27 10:49
还用说吗?这上面大多是做监控设备的。
上海正拓电子,有兴趣的话可以到我公司网站上,就算换一下眼球!www.zf-net.com
作者: allen12901 时间: 2005-1-27 10:54
不过我提醒一句哈!
没有心理准备千万别上,因为有官方统计表明,看了我公司网站的人80%要打电话过来骚扰我们,到了我公司拜访的人93。2%有采购冲动!
不过,不是网站做得好,或者公司多么气派,都没有!!!!
原因就在于质量、价格、服务,还有技术。
所以,楼主还是考虑到不到网站去看,一定了!
作者: zj2004 时间: 2005-1-27 11:01
俺就是那80%以外的20%中的一员,上海俺就不能去了,公费不让,自费没钱,所以还是免了。
作者: allen12901 时间: 2005-1-27 11:13
领导是哪里的?可否告知,说不定还是同乡呢?
不过报告一下领导:上海可以不来,但上海做设备的技术/服务/人的声誉等在全国还是不错,只是希望领导不要错过!
作者: allen12901 时间: 2005-1-27 11:31
======在 2005-1-27 11:00:28 您来信中写道:======
对于总线型布线(485控制线)有什么好的施工经验共享一下呀,特别是在支线与总线的连接点位置怎么处理,而且以后检修方便。
======================================
对不起,我公司很少做施工的。
以前用到总线和支线连接点的问题时,用接线盒转接,比焊接更牢靠一些!
同时,根据一点点经验,一个直径为5mm的控制总线,一般控制单台球机最大距离为1.1km。换句话说,如果要控制10台球机或云台,合计距离不超过1.1km。否则,可能出现控制失灵的情况(有的失灵是在一段时间后)。
以上意见供参考,对否?请回复!
作者: zj2004 时间: 2005-1-27 12:31
呵,多谢,俺也觉得接线盒好些。
RS485的通信距离标准为1200米,俺一条RS485总线一般只带8台;
只是前一个工程人家布好了线,全部单独拉到机房,结果弄成星形了,估算总长是没有超过1.1km的,一条RS485只带了8台都会出现有时控制不灵的情况,哎,真晕。
作者: lhc3732 时间: 2005-1-28 14:38
其实很简单,50*14=700w,700/220=3.5a,但线路要有损耗,电源设备也有损耗,并且开关要有一定余量,一般都是3倍的关系所以你用15a一般没有问题,总开可以是32a,也可以用60a,甚至用100a,随你了,线径还是粗一点好,变压器最好在摄像机附近,不要太远
作者: westsun 时间: 2005-1-29 13:00
计算得都对,但电气设计中这样的回路要分三相配电,单相配电会导致负载不平衡。
一般一个N台摄像机的系统总功率我的计算公式为:
(N x 摄像机单个功率 +室外护罩冬季加热/夏季排风功率的较大值 + 云台功率X主副控制键盘总数量)X1.2(线路损耗)/0.8左右综合功率因数
作者: zj2004 时间: 2005-1-31 11:14
以下是引用lhc3732在2005-1-28 14:38:00的发言:
其实很简单,50*14=700w,700/220=3.5a,但线路要有损耗,电源设备也有损耗,并且开关要有一定余量,一般都是3倍的关系所以你用15a一般没有问题,总开可以是32a,也可以用60a,甚至用100a,随你了,线径还是粗一点好,变压器最好在摄像机附近,不要太远
先多谢这位朋友。
朋友说“一般都是3倍的关系”,是自已的经验?还是其它的什么规定?
作者: zj2004 时间: 2005-1-31 11:22
以下是引用westsun在2005-1-29 13:00:00的发言:
计算得都对,但电气设计中这样的回路要分三相配电,单相配电会导致负载不平衡。
一般一个N台摄像机的系统总功率我的计算公式为:
(N x 摄像机单个功率 +室外护罩冬季加热/夏季排风功率的较大值 + 云台功率X主副控制键盘总数量)X1.2(线路损耗)/0.8左右综合功率因数
多谢这位朋友。
你的计算公式我觉得不错,我提的那个算法只是一个大概的估算,真正的细算我想每个工程都稍有不同,你说呢。
另外,你提到的三相配电,对于不是电气专业的人我想比较难,包括我在内,你能简单地说一下对于监控系统的电气设计需要注意地方和设计方法吗?多谢。
作者: hosch 时间: 2005-10-12 17:03
是否可以请楼主装完以后,用钳型表量出实际的电流,再公布每一路实际的设备(包含电源供应器的种类与规格),让我们参考,谢谢!
作者: guanj0301 时间: 2005-10-13 01:37
好像都挺懂的,说得也都有道理,那我应该听谁的呢?????