Linkmaster Pro XL问题,请进!...

[复制链接]
diyerx 发布于: 2005-1-26 10:01 257 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

说明书上的Do not attach to energized cable(不要连接到带电的线缆测试)是什么意思?不能测试插到交换机上的线吗? 还有,这个测试器带的Tone(语音)功能有什么用的?怎么用?说明书太简单没看董!

请Ideal代理解答一下吧。如有Linkmaster pro的中文应用资料就更好了!

谢!

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
芝麻狐 发表于 2005-1-26 13:52:00

嗯.就是不能走信号,LINKMASTERPROXL插在交换机上的时候只能实现闪HUB灯功能,对仪器是没有损害的,如果是测电话线.电话中走信号,仪器也会提示,短时间对仪器也没有损害,测电力线是绝对不能带电!

TONE就是找线功能..必须配合IDEAL的音频探笔来完成,他可以在一堆乱线中找到你所需要的那根.

www.bizideal.com 我们网站上有说明书下载.