在四楼做的机房,不经过装修,只是一个机柜及三台交换机,一个宽带路由器,一个MORDEM.如何防止设备被雷击?
作者: Cindy_Gong    时间: 2005-1-3 21:22

在机方内做均压环,然后,做电源防雷和信号防雷,即可


作者: Cindy_Gong    时间: 2005-1-3 22:42
三楼真是个好学的好孩子
作者: sujie21    时间: 2005-1-4 08:34
大楼已有接地和避雷针.
作者: zyspd    时间: 2005-1-4 09:42
其实很简单的,因为该机房内设备较少,可利用大楼现有的接地网(接地必须可靠)在机房内做一个接地排,把机房内所有须接地的设备分别连接到该接地排上;然后配上相应的电源线防雷器(做两级保护即可)和信号线防雷器。防雷器选型请浏览网址:www.zyspd.com 或致电13802206809刘先生
[此贴子已经被作者于2005-1-4 9:43:11编辑过]

作者: tigeryan    时间: 2005-1-5 01:39

建议只做电源二级防雷+RJ11(MOD)就可以。

此外,你的电源引入要注意最好是TN-S系统。