千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 10层楼在4楼做的机房,如何防雷 [打印本页]
作者: sujie21 时间: 2005-1-3 11:34
标题: 10层楼在4楼做的机房,如何防雷
在四楼做的机房,不经过装修,只是一个机柜及三台交换机,一个宽带路由器,一个MORDEM.如何防止设备被雷击?
作者: Cindy_Gong 时间: 2005-1-3 21:22
在机方内做均压环,然后,做电源防雷和信号防雷,即可
作者: Cindy_Gong 时间: 2005-1-3 22:42
三楼真是个好学的好孩子
作者: sujie21 时间: 2005-1-4 08:34
大楼已有接地和避雷针.
作者: zyspd 时间: 2005-1-4 09:42
其实很简单的,因为该机房内设备较少,可利用大楼现有的接地网(接地必须可靠)在机房内做一个接地排,把机房内所有须接地的设备分别连接到该接地排上;然后配上相应的电源线防雷器(做两级保护即可)和信号线防雷器。防雷器选型请浏览网址:www.zyspd.com 或致电13802206809刘先生
[此贴子已经被作者于2005-1-4 9:43:11编辑过]
作者: tigeryan 时间: 2005-1-5 01:39
建议只做电源二级防雷+RJ11(MOD)就可以。
此外,你的电源引入要注意最好是TN-S系统。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |