千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]如何消除军事雷达带来的感应电压...

[复制链接]
luyujia 发布于: 2004-12-30 10:58 1264 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一个抄表系统工程,由于工程地附近有强功率的军事雷达干扰,导致信号线(AVVR4×0.2)上有感应电压13-30V不等,我司已在信号线上加了金属屏蔽网,并且一端接地,可是效果不好,哪位朋友还有什么好的消除感应电压的方法没有?多谢!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zyspd 发表于 2005-1-4 18:03:00

我说以下二种方法不妨试一试:

1、在该信号线上套金属管,金属管两端都要作接地处理。或把该信号线套上金属管后,直接埋地。

2、配置相应的过压保护器

----------------------------------------------------------------------------

0755-81623858、13902206809 刘先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
幻星 发表于 2005-1-6 17:54:00
楼上的,你的金属管比别人的金属网有用?你的过压保护器就能消除感应电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
silence2008 发表于 2005-1-6 20:49:00
要么拆雷达,要么拆超表
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
雷霆防雷网 发表于 2005-1-6 20:56:00
那是不现实的,用折中的办法,既然不能削弱雷达的发射功率,那么就功率增强线路的抗干扰能力,如果有条件可以考虑采用双层屏蔽的波纹管,此外要是知道雷达发射的频段可以考虑采用频段吸收的方式来消除干扰。就是在线路上增加一层金属网棉,但是要看是否值得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
风雷剑 发表于 2005-1-19 09:09:00
用二次屏蔽方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chinac 发表于 2005-2-17 12:39:00
对,用多重屏蔽的方法,不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
SunGrassland 发表于 2005-2-28 14:25:00

我觉得最外层还是用金属管好,但是接地一定要仔细.

信号线中可以串入高频滤波器(当然要知道这雷达的工作频率,不太现实哈)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
SunGrassland 发表于 2005-2-28 14:30:00
三楼那位兄弟,金属网和金属管屏蔽效果完全不一样的.金属网的编数再多,它也是网状结构.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
幻星 发表于 2005-2-28 19:40:00
13-30V的感应电压,做屏蔽就能消除??