magiksun 发表于 2005-1-10 14:59:00
五、使用方法及用量:水平敷设 Ⅱ垂直敷设 1.按设计要求挖水平沟槽上宽下窄,沟底平整。沟槽长度按设计要求挖。 2.将校正平直的圆钢或扁钢放入沟槽中部,将其垫高3cm左右。 3.在沟底平面上撒一层降阻剂干粉,(如果是岩石沟槽,须先在沟底垫上10cm的优质碎耕土,并夯实打紧,然后再撒干粉)。 4.将降阻剂倒入搅拌机或容器内,按水粉0.8:1的比例,搅拌成稍稠的浆糊状。 5.将糊状降阻剂均匀地完全包住接地圆钢或扁钢,这是取得优良降阻效果的关键。(如果在高山缺水地区,可直接用干粉包住接地体。沟槽底部的宽度只需要5cm左右即可)。

6.约30分钟后,降阻剂尚未完全凝固发硬时,就必须在它上面复盖优质碎土,边回填边夯实。 7.垂直接地体按设计要求,先钻出圆柱形孔,再将接地体钢筋或角钢放入孔中央,然后用机械泵或人工将降阻剂(稀释或干粉)灌入圆孔中。 8.用量按设计要求,或参考下表使用:

土壤电阻率(Ω.m)

>3000

1000~2000

500~1000

100~500

稀土防雷降阻剂 用 量 (Kg/m)

水平接地体

7~9

5~7

4~6

4~6

垂直接地体

10~12

5~10

6~8

6~8

六、使用后的效益与常规接地工程比较: 1.缩小地网面积或线路长度约40~70%。 2.节省钢材40~80%,可不用镀锌钢材。 3.缩短工期20~40%,接地电阻值容易达到设计要求。 4.节省工程费用30~60%。 七、应用指南: 稀土防雷降阻剂虽对接地降阻有特效,但应辅以有力措施和正确方法,才能达到优良效果。 1.实测工程部位的土壤电阻率,充分利用ρ值较低的地层降低接地电阻。 2.由于接地电阻与地网面积的平方成反比,因此主要是依靠地网面积降低接地电阻。 3.垂直接地能充分利用地层深处小的ρ值降阻,并起到稳定地网中接地电阻值的作用。 4.整个地网(包括均压网、垂直接地体)都应敷设降阻剂,以提高整个地网的整体降阻效率和瞬间泄流能力,防腐蚀能力以及地网的使用寿命。 八、降阻效果预测: 由于接地电阻在施工中受到诸多因素的影响,现仅提供计算参考: 新的接地电阻值Rx=Rg(常规)×0.15~0.60(降阻系数)。当ρ值大时取小的降阻系数值,当ρ值小时取大的降阻系数值。或凭经验取。 施工质量是降阻效果好坏的关键。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
tigeryan 发表于 2005-1-13 04:21:00
以下是引用xww1350在2005-1-7 11:40:00的发言:

这栋楼是几年前盖的,根本没有任何竣工图纸,也找不到任何做了防雷的接地的迹象,甲方只知道说这里的什么什么楼去年或者前年打雷,设备烧坏了什么的,等于要我的一个改造机房替大楼重新做防雷,费用不变,否则验收不合格。现在正在交涉呢,其实他要是签了洽商,不就没事了。

另外这里的土质主要是砂土和回填垃圾,有什么好办法吗,等到五月以后解冻后浇水行吗,降阻剂是不是要挖开后再撒上去呀。

等于要我的一个改造机房替大楼重新做防雷,费用不变,否则验收不合格。

我想你最好还是要不去做。如果业主不肯化钱的前提下!

还有你可以和业主说,由于现在没有大楼的设计及完工图纸,你就是在那个心思去做。也是无能为力的事情。而且要他们出钱,帮他做一TAO大楼图纸,然后在原图上进和设计防雷。再去设计院绘审,最后去报建,完工后去气象局报收!哼。。。你把这个流程和他说一下,问问他要不要发生费用??如果他们不尽快做完。当地气象一定会去上门收钱的。而且气象局收钱也不会去他们做。等作年年被收钱吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
hlchirs 发表于 2008-10-8 15:46:00

学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
z.x 发表于 2008-10-30 11:33:00
    冻一米有些夸张了!我在黑龙江时也不过7~800CM,不要怕困难.能挖的而且不是太难,难的是你的回填.冬天挖深坑是一种享受.接地做的不好一般不会出太多问题!你可以赌一把估计出问题的概率小于10%,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
lhg34 发表于 2009-2-28 18:02:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
fangbo1025 发表于 2009-3-5 17:35:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
zhvdsl2 发表于 2009-3-10 23:00:00
学习,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
kolby 发表于 2009-6-19 16:41:00
这种复杂的问题真的能学到很多东西!虽说会头痛一次,不过痛完就是宝贵的经验啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
zhongasche 发表于 2009-6-19 17:55:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
ccdnxx 发表于 2009-6-27 14:00:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
我是荒凉 发表于 2009-7-4 14:57:00

学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
zxpal99 发表于 2009-11-24 11:57:00
强,实战经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
lhhsmh 发表于 2009-11-24 17:23:00
买个30多公斤的工业盐跟镀锌扁铁埋下肯定可以达到1欧姆的阻值的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
song2008 发表于 2009-11-25 13:28:00
接地分开是可以,但是现在大都是采用联合接地了。你还是建议采用联合接地把,不过联合接地是要求接地电阻小于1欧的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
lhhsmh 发表于 2009-11-25 15:41:00
联合接地之间最好距离20米以上,在这段距离的上最好多打几根角铁下去越多越好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
binbin160600 发表于 2010-3-19 23:14:00
高手啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
lollipop 发表于 2010-3-22 10:32:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
chenweidong2007 发表于 2010-4-16 11:05:00

楼上发的真是好东西

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
gppzerg 发表于 2010-9-8 22:33:00

恭喜楼主,遇到了一个不错的烂尾工程。甲方心态失衡,对个人来说绝对是个不错的锻炼机会!

以后工作的宝贵财富!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
Angel丶小飞 发表于 2010-9-9 22:15:00
真是学到不少东西啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城