RS485用在视频监控考勤系统用得多
规定------------------(RS232)---------(RS422)-----------(R485) 工作方式--------------(单端)--------- (差分) ----------(差分) 节点数 -------------(1收、1发)------ (1发10收)------- (1发32收) 最大传输电缆长度----- (50英尺) -------(400英尺) ------(400英尺) 最大传输速率 ---------(20Kb/S) --------(10Mb/s)------ (10Mb/s) 最大驱动输出电压 ----(+/-25V)---- (-0.25V~+6V)-----(-7V~+12V) 输出信号电平(最小值) (+/-5V~+/-15V)-- (+/-2.0V )----(+/-1.5V) 输出信号电平(最大值) (+/-25V)--------(+/-6V)---------( +/-6V) 驱动器负载阻抗(Ω)---(3K~7K)------- (100)-----------( 54) 摆率(最大值) --------(30V/μs )-------(N/A)----------( N/A) 接收器输入电压范围--(+/-15V)-------(-10V~+10V)-----(-7V~+12V) 接收器输入门限 ----(+/-3V)--------(+/-200mV)------( +/-200mV) 接收器输入电阻(Ω)--(3K~7K)------(4K(最小))--------(≥12K) 驱动器共模电压 -------------------(-3V~+3V)-----(-1V~+3V) 接收器共模电压 ------------------(7V~+7V) -------(-7V~+12V)
一般使用中,485是半双工,2线;422是全双工,4线。 多数转换模块和仪表同时支持这两种方式,而且多数422也只用了半双工,而市场上也可以买到全双工的485 422的SDA、RDA并起来,连接485的A; 422的SDB、RDB并起来,连接485的B,这样422做485半双工2线用。
顶3楼的兄弟
RS485用的场合是很多很多的,工业总线基本上是RS485,工业以太网,现场总线等,本人用过的门禁系统基本是RS485的,有的是走TCP/IP的。