<P>各位大虾:本人在做一个大楼的门禁系统中遇到一个棘手的问题,望各位前辈指点。</P>
<P>该大楼采用的是华科的门禁系统,配用别家的电插销锁。由于安装于大量的木制双开门,在门尚未关上时,由于靠近门磁开关,电插销已落锁。而此时门尚未关上。或者是由于双开门变形造成电插销不能落锁,再次开门的时候锁舌下来,关门的时候打到锁舌。请问该情况能否在插销锁上予以解决或者在门禁软件上解决?如果在电控锁感应到门磁信号落锁后的30秒或设定时间内,再做一次磁信号检测,如果不能感应到门磁信号的话信号反转,锁舌收回。能否可行???</P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
上海饶兴 发表于 2004-12-22 09:11:00
<P>第一点可调整落锁的延时,一般电锁、锁用电源、门禁控制器三者都可进行调整。</P><P>第二点因为门变形导致的问题,暂无法</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
soyal 发表于 2004-12-22 10:28:00
这要看你配的插销锁几芯了,带不带门位侦测,如果有就很容易实现没锁住门锁舌收回这个功能了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gg0532 发表于 2004-12-23 02:56:00
<P>楼上的,认识一下,呵呵</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xianglm 发表于 2004-12-23 14:24:00
<P>用电插锁最大的问题就是门的归位会不一致,从门禁设备上是无法控制的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lpfsd 发表于 2004-12-23 22:18:00
<P>谢谢各位兄弟!</P>
<P>     目前我已找到解决的办法,操作如下:</P>
<P>    我使用的是带锁状态和门状态的插销锁,我将12v的门锁控制线串接到门状态的常闭触点上就基本解决了这个问题。如果有更好的方法欢迎大家提供交流。谢谢!</P>