对谢紧急问题咨询
[打印本页]
作者:
yongqiang
时间:
2004-12-6 00:46
标题:
对谢紧急问题咨询
各位朋友;我在一周界安全防范系统中我采取艾礼富和新安宝的对谢。报警主机是枫叶的4防区主机。平时比较正常,在中午有太阳的时候对谢防区就发现没有通路,键盘灯点亮。反复调节对谢,输出电压都大于2.8V。周围也没有树枝等。支架绝对牢固。请问有可能是什么问题。谢谢!!!!!!!!
作者:
wangxiang4
时间:
2004-12-6 14:56
是不是你安的时候没有避免太阳光的直射
作者:
大海盗
时间:
2004-12-6 16:48
产品质量说不定有问题.....
这年头艾礼福假的太多.............
作者:
yongqiang
时间:
2004-12-7 21:55
安装在室外.因为朝南所以无法避免太阳光直谢请问谁有好的方法吗?
作者:
大海盗
时间:
2004-12-8 13:18
灵敏度调低点........
作者:
JINHUI
时间:
2004-12-8 14:37
墙面是不是有瓷砖?有的话,安装支架距离远一点.一般情况是有折射反光大的物体影响红外光的正常发射.距离是多长?使用以上对射最好是距离折半来使用.