学校计算机房:60台机子,100多个平方,铺设静电地板。

请教:1、电源进线(总线)需要几平方的,漏保要多大的?

2、静电地板下需要做均压环吗?要做的话怎么做合适?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
灰色水晶 发表于 2004-11-24 09:43:00

每台机器用多少A?总和乘2

怎么也得用63A的漏电保护器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
不可思议 发表于 2004-11-24 10:56:00
那电线大概需要多少个平方的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
401617 发表于 2004-11-26 16:40:00
16A啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
不可思议 发表于 2004-12-1 14:20:00

谢谢了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
addhero 发表于 2004-12-8 10:18:00

厉害,顶