坚强的活着 发布于: 2004-11-23 13:30 382 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位老大:兄弟最近碰到一个棘手的问题,

只要插上监视器的电源硬盘录象机上面的画面就有很严重的水波纹,断掉监视器电源恢复正常。

急………………!!!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zdh2024 发表于 2004-11-23 16:30:00
离远点,加稳压电源同做接地。或许可行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
snowdrinking 发表于 2004-11-23 18:24:00
最好把你的系统配置简单说下,用环通,还是用视频分配器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
JINHUI 发表于 2004-11-23 23:23:00
查市电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
asmer 发表于 2004-11-24 11:23:00
查电源吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
淼儿 发表于 2004-11-24 11:54:00
换个牌子的监视器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mzj102778 发表于 2004-11-24 14:28:00

是地线环路干扰,把监视器上的地线不要接就可以了