千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]帮个忙,有谁有比较全的弱电系统防雷接地的方...

[复制链接]
逗号 发布于: 2004-11-23 09:30 5243 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位好,最近我们要投一个电力弱电标,谁有比较全的弱电系统防雷接地的方案,帮我发一个EMAIL,解我燃眉之急,cqj99@163.com
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2004-11-23 10:06:00
综合布线系统防雷设计中如何防感应雷。分析感应雷产生的原因;应采取的方法,即:均衡系统电位,逐级分别泄流,加强屏蔽。

  随着现代社会的发展,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、银行、宾馆等建筑离不开综合布线系统。配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了一个高速,大容量的信息传送平台,为建筑智能化提供了快速的信息通道。

  我国每年因雷击破坏建筑物内计算机网络系统的事件时有发生,所造成的损失是非常巨大的。因此综合布线系统的防雷设计就显得尤其重要。

  我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。

  目前,在智能大楼防雷系统设计上,是执行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057- 94,设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接闪器,立柱基础的钢筋网与钢屋架,屋面板钢筋等构成一个整体,避雷网通过全部立柱基础的钢筋作为接地体,将强大的雷电流入大地。计算机系统安置在建筑物内,受建筑物防雷系统保护,直击雷击中计算机网络系统的可能性非常小,计算机设备抗直击雷能力很低,防护设备非常昂贵,通常不必安装防护直击雷的设备,而计算机网络必须防感应雷。

  感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备威胁巨大,计算机网络系统及电话程控交换机的防雷工作重点是防止感应雷入侵。入侵计算机系统的雷电过电压过电流主要有以下三个途径:

  1.由交流电220V电源供电线路入侵

  计算机系统的电源由电力线路输入室内,电力线路可能遭受直击雷和感应雷。直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到220伏低压,入侵计算机供电设备;另外低压线路也可能被直击雷击中或感应雷过电压。在220伏电源线上出现的雷电过电压平均可达10000伏,对计算机网络系统可造成毁灭性打击。

  2.由计算机通信线路入侵

  可分为三种情况:(1)当地面突出物遭直击雷打击时,强雷电压将邻近土壤击穿,雷电流直接入侵到电缆外皮,进而击穿外皮,使高压入侵线路。(2)雷云对地面放电时,在线路上感应出上千伏的过电压,击坏与线路相连的电器设备,通过设备连线侵入通信线路。这种入侵沿通信线路传播,涉及面广,危害范围大。(3)若通过一条多芯电缆连接不同来源的导线或者多条电缆平行铺设时,当某一导线被雷电击中时,会在相邻的导线感应出过电压,击坏低压电子设备。

  3.地电位反击电压通过接地体入侵

  雷击时强大的雷电流经过引下线和接地体泄入大地,在接地体附近放射型的电位分布,若有连接电子设备的其他接地体靠近时,即产生高压地电位反击,入侵电压可高达数万伏。建筑物防直击雷的避雷引入了强大的雷电流通过引下线入地,在附近空间产生强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应击雷电过电压,因此建筑物避雷系统不但不能保护计算机,反而可能引入了雷电。计算机网络系统等设备的集成电线芯片耐压能力很弱,通常在 100伏以下,因此必须建立多层次的计算机防雷系统,层层防护,确保计算机特别是计算机网络系统的安全。

  在防雷系统设计中,目前通常作法是下面两点

  1.建立联合接地系统,形成等电位防雷体系

  将建筑物的基础钢筋,梁柱钢筋,金属框架,建筑物防雷引下线等连接起来,形成闭合良好接地的法拉第笼,将建筑物各部分的交流工作地,安全保护地,直流工作地,防雷接地与建筑物法拉第笼良好连接,避免接地线之间存在电位差,消除感应过电压产生的原因。

  2.电源系统防雷

  在高压端各相安装防雷装置作为第一级保护,在低压侧安装阀门式防雷装置作为第二级保护,在楼层配电箱安装电源避雷箱作为第三级保护。

  还应设计综合布线系统防雷

  综合布线系统包括六个子系统:工作区子系统,水平支干线子系统,管理子系统,垂直主干子系统,设备子系统和建筑群主干子系统。

  1.工作区子系统

  它就是工作区(各个办公室)内终端设备连接到信息插座之间的设备组成。每个五类数据点含一个RJ45插座,三类语音点含一个RJ45插座。连接计算机网络的数据点,在管理子系统中已经采取了保护措施,一般不需要加装防雷设施;若需要利用调制解调器通过语音点连接计算机,由于语音线路与外线连接,有必要安装信号避雷器,作为末级防雷措施。

  2.水平子系统

  它是布置在同一楼层上,一端接在信息插座上,另一端接在层配线间的跳线架上,连接管理子系统至工作区的电缆,要求铺设在金属桥架或金属线管内。与联合接地系统相连的金属桥架和金属管线充当了屏蔽层,两端或连接到网络设备或连接到垂直干线,不必再加装防雷设施。

  3.管理区子系统

  放置电信布线系统设备,包括水平和主干布线系统的机械终端和交换线路,管理区子系统的数据部分安装在一个19英寸的机柜中,材料包括五类配线架,光纤配线架,绕线环,标签等,采用双绞线作为垂直主干线,需要在机柜中安装计算机网络防雷器,作为计算机网络第二级防雷措施,防护由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变产生的感应雷;语音部分采用BLX安装架固定在墙面,罩上防尘盖,材料包括25对接线板,绕线环和标签等,管理区子系统需要装信号避雷器,作为通信线路第二级防雷措施。

  4.垂直干线子系统

  通常它是由主设备间(如计算机房,程控交换机房)至各层管理间,采用大对数的电缆馈线或光缆,两端分别端接在设备间和管理间的跳线架上,为建筑物提供干线电缆路由。

  语音主干线按照程控交换机和电信系统的标准和做法,采用三类非屏蔽大对数双绞电缆,已在管理区子系统安装了信号避雷器,一般不需要再装防雷设备。

  数据传输主干线采用大对数双绞电缆,已在管理区子系统安装了信号避雷器,一般不需要再安装防雷设备。

  采用光纤作为数据传输主干线,可满足FDDI,ATM,快速以太网,光纤以太网的传输要求,用光纤作为计算机网络主干线绝对避免了由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变产生的感应雷,是最好的防雷措施。

  5.设备间子系统

  它是整个布线系统的中心、单元,所有楼层的资料都由光纤和电缆传送至此。通常此系统安装在计算机主机房,程控交换机房内。通常分为语音管理和数据管理两部分。

  语音设备管理区子系统,连接大楼外各种线路,主要处理电话,X25,DDN进线等,经与垂直干线子系统跳接后,连通各语音管理子系统。安装通信避雷柜(保安配线柜),连接进出大楼的通信线路,覆盖了进出大楼所有通信线,大对数通信电缆必须埋地铺设,防护由于进出、大楼的通信线路引入的感应雷。

  数据设备管理子系统,与大楼计算机房在同层,方便操作和管理,是计算机网络中心,采用光纤作为计算机网络主干线,绝对避免了雷电影响 ,是最好的防雷措施;若采用大对数双绞电缆作为数据传输主干缆,需要在机柜中安装计算机网络防雷器,作为计算机网络第一级防雷措施。

  6.建筑群子系统

  它是将多个建筑物的数据通信信号连接成一体的布线系统。采用光纤作为建筑物间网络连接介质,不需要安装避雷器,甚至可以架空铺设,若采用电缆,必须埋地铺设。进入建筑物内铺设时,电缆必须单独敷设在弱电金属桥架或弱电金属管线内,金属桥架和金属管线与联合接地系统良好相连,充当导线的屏蔽层,不能共用强电金属桥架或强电金属管线。强电金属桥架及金属管线与弱电金属桥架及管线平行敷设时,净距离不小于20厘米。

  进出建筑物的通信线,不能通过架空线进出大楼,必须通过埋地敷设,并且需要加装金属护套或屏蔽层。

  随着计算机运用的普及,计算机网络防雷系统是保证建筑物(特别是高层建筑物)内计算机系统可靠运行的基本措施,在建筑物设计施工特别是综合布线系统设计施工时,应得到高度重视。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yyjshq 发表于 2004-11-23 10:17:00
防雷接地系统 目 录 1.概述 2 2.设计依据 3 3.设计思想 4 4.设计范围 6 5.方案设计 6 5.1电源系统多级电涌保护器措施 6 5.1.1电源电涌保护器的选择和应用原则 6 5.1.2电源电涌保护器设备选型 7 5.1.3电源电涌保护器配置 8 5.1.4电源电涌保护器的功能 8 5.1.5电源电涌保护器的技术指标 10 5.2地线系统的措施 12 5.2.1接地网 12 5.2.2接地端子排 13 6.设备材料表 14

1.概述 雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着计算机技术和电子信息的不断发展,日益繁忙庞杂的事务通过高速电脑、自动化设备及通讯设备得以井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过压特别是雷电袭击而受到损害的可能性就大大增加,其后果可能使整个系统的运行中断,重要数据丢失,造成难以估算的经济损失,雷电和浪涌电压已成为当今信息电子化时代的一大公害。因此,避雷防电涌过压已成为具有时代特点的一项迫切要求。 广东省尤其是深圳市地处我国南部沿海,是我国雷暴天气持续最长、雷害最严重的地区之一。深圳地铁车辆段在建设过程当中,应考虑到弱电智能化各系统高度集成化的电子设备对雷电非常敏感,做好防雷接地措施,从而保证设备和工作人员的安全。 我方按照“整体防护、技术先进、经济合理、安全可靠、维护方便”的原则,根据招标文件的具体要求,结合现场勘察情况,拟定了本防雷技术方案,供参考。 2.设计依据 (1) GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (2) QX3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》 D562《建筑物、构筑物防雷设施安装》 (3) GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 (4) GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》 (5) VDE0675《过电压保护器》 (6) GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7) GB/T2887-2000《计算机场地通用规范》 (8) GDYD0006-98《广东省通信局(站)防雷接地技术要求(试行)》。 (9) 广东省电信公司企业技术规定:《广东省数据通信机房和电源系统防雷改造工程设计和验收技术规定》(讨论稿)。 (10) YDJ26-89:《通信局(站)接地设计暂行技术规定》。 (11) YD 5078-1998:《通信工程电源系统防雷技术规定》。 (12) YD/T 1051-2000:《通信局(站)电源系统总技术要求》。 (13) 国际电信联盟ITU-T(原CCITT)相关建议及标准: l K.27 Bonding Configurations and Earthing inside a Telecommunication Building. l K.31 Bonding Configurations and Earthing of Telecommunication Installation inside a Subscriber’s Building. l K.41 电信中心内部通信设备接口抗雷击能力 (14) 国际电工委员会(IEC)有关标准系列: l IEC1024-1992 Protection of Structures against Lightning l IEC1312-1996 Protection against LEMP l IEC 61643-1-1998 接至低压电力配电系统的浪涌保护器

3.设计思想 防雷工程是一项系统工程,要求将外部防雷装置和内部防雷装置统一考虑,着眼于全方位的雷电综合防护,把机房建筑物的防雷、雷电电磁脉冲(LEMP)防护、设备防雷、电源系统防雷、线路防雷、接地系统、保护装置等综合因素考虑在内。任何方面的遗漏带来的危害都是不能低估的。 综合运营楼各弱电系统设备机房作为一个欲保护的区域,从EMC(电磁兼容)的观点来看,由外到内可分为几级保护区。运营楼建筑物外部是直接雷的区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,是暴露区,为0区;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,可将其分为1区、2区,越往内部,危险程度越低。如图1所示。我们对大楼各弱电智能化系统的防雷接地采取如下措施: Ø 综合运营楼各弱电系统设备机房雷击电磁脉冲防护按A类要求设计,供电电源应采取3-4级电涌保护器(SPD)进行保护。从而将雷电过电压降低到设备能够承受的水平。 图11-1 教学楼防雷分区

Ø 各弱电智能化系统,建议对于进出大楼的电缆、电线在设备端接口安装数据或信号接口电涌保护器(SPD)。 Ø 大楼的弱电接地采用联合接地,建立合格的接地系统,对所有的弱电设备间、弱电机房均设置接地汇流排,所有的接地主干均在接地体处采用联合接地汇流铜牌统一接地。 Ø 接地系统贯串所有弱电井及设备机房,对进出保护区界面的管、线、槽实行等电位连接。为防静电感应,各个弱电设备间室内用电设备实现保护接地。 4.设计范围 本工程为深圳地铁一期工程车辆段弱电智能化系统的综合运营楼防雷接地系统,主要包括以下方面的安装调试: (1) 电源电涌保护器的安装调试; (2) 接地系统的安装设计。 5.方案设计 5.1电源系统多级电涌保护器措施 5.1.1电源电涌保护器的选择和应用原则 ⑴ 为了安全起见及使用和维护方便,电源系统的多级防雷,原则上均选用并联型电源电涌保护器。 ⑵ 电源电涌保护器的保护模式有共模和差模两种方式。共模保护指相线-地线(L-PE)间、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)间、相线-相线(L-L)间的保护。 ⑶ 但考虑到我国电网电压普遍不稳定、波动范围大的实际情况,在尽量选择残压较低的电源电涌保护器的同时,还必须考虑电涌保护器有足够大的最大连续工作电压。如果最大连续工作电压偏低,则容易造成电涌保护器自毁。 ⑷ 电源系统低压侧有一、二、三、四级不同的保护级别,应根据保护级别的不同,选择合适标称放电电流(额定通流容量)和电压保护水平的电源电涌保护器,并保证电涌保护器有足够的耐雷电冲击能力,交流电源线路超过25m以上且有跨楼走向,都应做该级相应的保护。 ⑸ 电源系统低压侧保护用的电源电涌保护器,应该选择有失效告警指示、并能提供遥测端口功能的电源电涌保护器,以方便监控、管理和日后维护。 ⑹ 电源电涌保护器必须具有阻燃功能,在失效或自毁时不能起火。 ⑺ 电源电涌保护器必须具有失效分离装置,在失效时,能自动与电源系统断开,而不影响电源系统的正常供电。 ⑻ 电源电涌保护器的连接端子,必须至少能适应10mm2的导线连接。安装电涌保护器时的引线应采用截面积不小于10mm2的多股铜导线(建议使用16mm2的多股铜导线),并尽可能短(引线长度不宜超过1.0m)。当引线长度超过1.0m时,应加大引线的截面积。引线应紧凑并排或绑扎布放。 ⑼ 电源电涌保护器的接地:接地线应使用不小于25~35mm2的多股铜导线,并尽可能就近与交流保护地汇流排、总汇流排或接地网直接可靠连接。 5.1.2电源电涌保护器设备选型 本方案中,对于电源系统电涌保护器,我们选用德国DEHN的避雷器。DEHN+SOEHNE公司是德国乃至世界第一流的避雷和过电压保护设备专业制造商,集中了德国最优秀的防雷专家和技师,半个多世纪以来,一直从事过电压保护技术和器件的研究及生产,已获得ISO9001认证,符合国际IEC专业标准,质量精湛,设计先进,功能卓越,安全可靠,在全球数万家用户中一直享有极高的声誉。 DEHN+SOEHNE的产品有以下有点: Ø 符合国际IEC标准,通过国家信息产业部、公安部检测认证。 Ø 德国产品,质量精湛,安全可靠。 Ø 防雷击强度高,大能量防雷器,测试波形10/350μs。 Ø 响应快速。 Ø 插入损耗低。 Ø 标准模块式设计,安装非常方便。 5.1.3电源电涌保护器配置 作为弱电智能化系统不仅对供电系统要求高,而且对电源系统的防雷也同样要求高。供电电源采取三级电涌保护器(SPD)进行保护。根据供电系统原理图和招标书要求具体配置见表1。 表11-1:电源避雷器配置概况 电源电涌保护器安装位置 电源系统 型号规格 防护级别 通流容量要求(8/20μs) 数量(台) UPS输入柜DPS-01电源进线端 三相~380V DEHN VGA 280/4(德国) 第一、二级 ≥100kA 1 UPS输出柜DPS-02母联开关后 三相~380V DEHNrail 230FML(德国) 第三级 ≥5kA 1 网络机房配电箱CAB-01母联开关后 三相~380V DEHNrail 230FML(德国) 第三级 ≥5kA 1 楼层配电箱CAB-02、CAB-09母联开关后 三相~380V DEHNrail 230FML(德国) 第三级 ≥5kA 2 弱电井楼层UPS配电箱CAB-03~08、CAB-10~15进线开关后 三相~380V DEHNrail 230FML(德国) 第三级 ≥5kA 12

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yyjshq 发表于 2004-11-23 10:18:00
5.1.4电源电涌保护器的功能 (1) 复合式避雷器 DEHNventil VGA280/4 DEHNventil VGA280/4是一种避雷/浪涌保护复合式电源避雷器,用于将电源线接入防雷等电位系统中,能够在一个位置上单独地解决电源防雷B、C级,即方案中的电源系统一、二级防雷保护。协调处理高能量泄放和低残压的功能。已获得德国专利 用于过电压保护,抑制浪涌,防护直接雷击(过压类别IV+III依据DIN VDE 0110-1:1997-04) 图11-2 DEHNventil VGA280/4 示,带远程报警端子(内置,分常开/常闭型);采用8/80µs波形的测试电流,依据DIN VDE 0675-6: 1989-11。 B+C级避雷器,依据DIN VDE 0675-6:1989-11标准。 —同时并联安装氧化锌压敏电阻(带监控装置)及滑动火花间隙; —压敏电阻故障监控,灯光指 —功能测试按键; —在L1/地之间连接氖灯指示,大约130V。 (2) 三相浪涌吸收保护器 DEHNrail 230/3N FML 三相电子设备的精细过压保护,防止雷电浪涌和供电系统操作过电压,依据DIN VDE 0110-1:1997-04(过压类别II)。 D类保护器依据DIN VDE 0675-6A:1989-11和1996-03。外形见图3所示。 —四线过压保护器带监控装置和脱扣装置; —双指示灯,绿灯表示正常工作,红灯表示故障; —两线过压保护,有遥控和脱扣装置; —远程报警联结(常开触点)作为故障指示(电源不会被中断)。

图11-3 DEHNrail 230/3N FML 5.1.5电源电涌保护器的技术指标 (1) 复合式避雷器 DEHNventil VGA280/4 DEHNventil VGA280/4电源电涌保护器的技术指标见表2。 表11-2 DEHNventil VGA280/4电源电涌保护器的技术指标 DEHN ventil VGA 280/4 测试依据 E DIN VDE 0675-6:1989-11 额定工作电压 Uc 280V/50Hz 普通放电电流(8/20µs) Isn 5KA 最大放电电流(8/20µs) Imax 100KA 雷电测试电流(8/80µs) Iimp 100KA 电压保护级别Isn时残压雷电冲击电压1.2/50 Up  <2.5KV<4KV 响应时间 <25ns 最大保护用保险丝 100A gL/gG 最大短路电流强度 25KA/50Hz 工作温区 -40℃…+80℃ 连接导体截面 LA,L2,L3,N:最小6mm2的单导线/4mm2的多股线,最大50mm2的双绞线/35mm2的多股线。接地: 最小10mm2的单导线/10mm2的多股线,最大50mm2的双绞线/35mm2的多股线。 安装支架 35mm导轨 依据EN 50022 外壳材料 红色强化热塑性玻纤材料 防水防尘等级 IP20 安装宽度 6.5个标准模块宽,DIN 43880 连接端子 L1,L2,L3,N 认证 KEMA,MEEI 远程报警端子:工作方式 常开/常闭 报警端子功率 UN/IN AC:250V/0.5ADC:250V/0.1A125V/0.2A 75V/0.5A 连接导体截面 最大2.5mm2的单股线/1.5mm2的细缆 类别 4极保护,应用于三相系统 尺寸 235 x 300 x 130mm (2) 三相浪涌吸收保护器 DEHNrail 230/3N FML DEHNrail 230/3N FML电源电涌保护器的技术指标见表3。 表11-3 DEHNrail 230/3N FML电源电涌保护器的技术指标 测试标准 E DIN VDE 0675-6:1989-11,-6/A1:1996-03 标称电压 UN 230V~/400V~ 额定工作电压 Uc 255V~/440V~ 标称工作电流 IN 16A 标称放电电流(8/20µs) isn L→N,L→L:3KAN→PE:5KA 复合波型 Uoc L→N,L→L:6KAN→PE:10KA 电压保护级别 UP L→N:<1.25KVL(N) →PE:<1.5KVL →L:<2.5KV 响应时间 TA L→N:<25nsL(N)→PE:<100ns 最大保险丝强度 16A gL/gG 或 C16A 工作温区 -40℃…+80℃ 连接导体截面 最大4mm2多股线/6mm2的单股线 安装支架 标准35mm轨道,符合EN50022 外壳材料 红色热塑材料 防水防尘等级 IP20 规格尺寸 3个标准模块宽度,DIN43880 认证 MEEL 远程报警端子 常开触点 额定端子功率 UN/IN AC:250V/0.5ADC:250V/0.1A 125V/0.2A 75V/0.5A 远程报警连接导体截面 1.5mm2的单导线 5.2地线系统的措施 5.2.1接地网 大楼采用联合接地体,应由综合运营楼的基础(含地桩)、接地(体)装置、电力地网等组成。此外,联合地网还应充分利用地下其他金属设施作为接地体的一部分。 对于敏感的弱电智能化系统设备的防雷,接地系统的良好与否,直接关系到防雷的效果和质量。特别是对于作为重要网络和控制管理机房而言,其接地电阻值通常要求小于1.0Ω,按招标说明书要求不大于0.5Ω。 接地地网的分布面积从科学防雷的角度看,除了接地电阻值要满足要求外,还应考虑地网的结构和分布面积。因为,小面积地网的冲击接地电阻与低频接地电阻会有很大的差别,当直击雷打下来时,尽管接地电阻为1.0Ω左右,但地网还会产生很大的地电位升。因此,如果地网达不到要求,建议另设接地装置。适当扩大地网面积和改善地网结构,使雷电流尽快地泄放,缩短雷电流引起的高过电压的保持时间。 5.2.2接地端子排 网络机房、配线间和各控制室内设备地线系统采取星形IBN结构,并保证整个系统内的所有设备防雷接地只有一个公共接地参考点。星形IBN结构示意见图4所示。

地线系统的合理设置和入地,对于静电防护和从电源系统(电力电缆)或从楼外信号电缆入侵的雷电流的防护有很好的作用。因此,为了更好地发挥设备联合接地系统和电涌过压保护装置(包括电源电涌保护器、信号电涌保护器等)的作用,设备地线系统配置如下: (1) 在-1/F楼1#、2#配电室,分别设置配电系统总地端子排(MGB1和MGB2)各一块,共2块。MGB1与MGB2分别用40×4mm的镀锡扁铜带连接,并各自就近下地(与基础地网就近可靠连接)。 (2) 在每个弱电井、配线间、设备间,分别设置分接地端子排(MGB3~MGB25),共23块。 (3) 弱电接地设置两条独立的接地引下线,将各楼层弱电井分接地端子分别用40×4mm的镀锡扁铜带汇接于大楼配电室总接地端子排,作为弱电系统的防雷、保护接地、屏蔽接地。各设备间配线间分接地端子采用35mm2多股铜缆,就近与弱电井分接地端子排连接。 (4) 对于网络机房的网络设备接地要求按具体情况设置,直流地建议根据设备的具体要求独立设置。 (5) 设备接地端子排配置见表4。 表11-4综合运营楼弱电接地系统接地端子排配置情况 地排设置 放置位置 地排规格 数量 备注 总接地端子排MGB1、MGB2 -1/F 8位接地端子排 2块 配电系统总地排 分接地端子排MGB3~MGB25 1/F~6/F 23块 设备保护地排 6.设备材料表 表 11-5 设备材料表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 1 复合避雷/浪涌保护器 DEHNventil VGA 280/4 只 1 一、二级避雷保护 2 D类浪涌保护器 DEHNrail 230/3N FML 只 16 三级避雷保护 3 接地铜缆 35mm2 米 300   4 接地铜带 40×4mm 米 200   5 接地端子排 8位 个 25              

表 11-6备品备件表

序号 名称 规格型号 单位 数量 备件 1 复合避雷/浪涌保护器 DEHNventil VGA 280/4 只 1 2 D类浪涌保护器 DEHNrail 230/3N FML 只 16 2 3 接地铜缆 35mm2 米 300 4 接地铜带 40×4mm 米 200 5 接地端子排 8位 个 25 2

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
逗号 发表于 2004-11-24 14:12:00
谢谢各位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zf520 发表于 2004-12-3 18:33:00
好的很啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
andy507 发表于 2004-12-5 11:17:00
太好了啊.感谢各位提供这么好的资料给我们.谢谢啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
223328 发表于 2004-12-6 10:19:00
孙安伟 方案做好了 等你上线发给你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2005-3-14 10:20:00
欢迎大家学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xiaweiyi 发表于 2005-3-18 09:55:00
太棒了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tony_hhui 发表于 2005-4-25 11:09:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
让生命等候 发表于 2005-4-27 13:39:00
找上海先旺自动化公司 市场部经理:宫华  54270050,64859191X228
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
luoyulin 发表于 2005-5-26 18:04:00

好哦!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lwason 发表于 2005-7-14 11:07:00

班长,这方案挺详细的!就是没有图。

能发一份完整(含图)的方案给我吗? lwason@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
liuyunflying 发表于 2005-7-20 14:20:00
学习中,受教了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ycrtv 发表于 2005-7-23 17:09:00
good
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
JHXE 发表于 2005-8-2 13:59:00
感谢奉献
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ASP 发表于 2005-8-3 15:25:00

做懒人,谁都想啊,呵呵

投电力弱电标要涉及很多方面

比如工控总线,不知是走的哪种系统 ? LONWORK?... ....

.......????

需要回答一大堆问号才能使方案有效的

如果想要一个放之四海而兼准的方案,呼呼,这命题也太大了。够参与征文竞赛了,而且估计得奖不难

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
guang22xue 发表于 2005-8-16 18:44:00
多大家讨论,小弟我学了很多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wen46537587 发表于 2006-7-26 15:57:00
hao
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城