gebingtao 发布于: 2004-11-21 11:25 6901 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我自己写的!主要是工程移交.MD.物业要的!大家看有没有不合适的地方啊?请赐教啊!

江苏省电信综合楼消防联动逻辑关系

江苏省电信综合楼是一栋38层的办公综合楼,机房设置气体灭火,报警产品选自全进口西门子设备,总共2650个点位,25个回路,系统设有CRT,准确及时的监视现场设备运行情况。整个消防联动系统包含卷帘门系统、门禁系统、电梯迫降系统、背景音乐切换系统、非消防电源切换系统、水消防系统、防排烟系统及消防电话系统。当系统均在自动情况下,按下手报按钮或是有一个探测器动作就发生联动,具体联动关系如下:

一. 直通室外的卷帘门采用两步迫降(车库出入口),延时后全部降到底,让出人员疏散时间;只起防火分割作用的卷帘门当报警时就一步下降到底,防止烟蔓延到其他房间。其间,每樘卷帘每一步迫降到位都有反馈信号至消防控制室。

二. 门禁系统是上下层及本层参加联动,也就是说,当某层发生火灾了,火灾层及上下层所有房间全部自动解除门禁,及时让人员疏散。

三. 电梯迫降系统:当发生火灾时,所有电梯全部自动迫降至一层并且保持门打开状态,不能使用(除九号电梯),当电梯到达一楼后就有信号反馈至消防主机;九号电梯为消防电梯,供消防人员使用。

四. 背景音乐切换系统:当发生火灾时,火灾层及上下层背景音乐强行切换成火警,消防控制室及时组织人员疏散。

五. 非消防电源切除:当发生火灾时,火灾层及上下层非消防电源自动切除,仅有应急照明灯与疏散指示灯供人员疏散用,目的是防止火灾扩大燃烧带电电线导致电源起火,那后果不堪设想。

六. 水消防系统有两组,一组是喷淋,一组是消火栓,当火灾达到喷头动作温度(68度)时,喷头爆裂洒水,管网压力迅速降低,气压罐自动补水,不能达到补水要求时启动稳压泵,当喷头暴烈的数量多时,整个稳压系统供水不能达到压力时,压力继续降低,当达到湿式报警阀(安装于泵房设备层)报警压力时,警铃就会响起,压力开关动作,一方面反馈至消防主机,再就是直接启动喷淋泵继续给系统补水,达到持续喷水救火的目的。消火栓系统中,按钮直接启动消防泵。当按钮按下时,主机接到火警信号,同时按钮反馈灯常亮,主机也可以直接通过联动控制盘直接启动消防泵,达到双保险,保证消防泵启动。

七. 防排烟系统:当发生火灾时,火灾层及上下层正压风口自动打开,启动排烟风机,启动正压风机,保持火灾时烟气的及时排走,保证人员安全疏散。

八. 设备层的电话及手报旁的电话插孔都可以直接与消防控制室保持联系,随时保持现场与机房的沟通。

南京消防器材股份有限公司

2004-11-21

[此贴子已经被作者于2004-11-21 11:26:11编辑过]
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cmjjscs 发表于 2004-11-21 21:56:00
你可以再画个示意图就比较清楚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gebingtao 发表于 2004-11-23 20:01:00
谢谢斑竹!我用的是西门子的产品,全瑞士进口的,误报很低的,一只探测器发生联动有些地方没有办法啊!比如说一个房间就一个探测器,那就只能一个联动了拉!呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mxk19780713 发表于 2004-11-26 11:09:00
对啊。平时应该设置在手动位置上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gebingtao 发表于 2004-11-27 09:25:00
呵呵!我知道的!物业角度一般都是设置手动位置的!但是我们给他们的时候必须是自动的时候正常的呀!对吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xmznt 发表于 2004-12-3 19:11:00
图示更能说明问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
my 发表于 2004-12-6 17:41:00

想了结一下,

有兴趣聊聊吗?

看下面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ks-yang 发表于 2004-12-7 19:34:00

双点确认后才能联动,手动启动的直接联动!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bw166long 发表于 2004-12-9 20:40:00
同意13楼的观点,再加上表格说明就更好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gebingtao 发表于 2004-12-13 21:10:00

不能这么定论的!比如说 酒店房间 一个房间就一个探头,双点就不现实了!烧完了还没有联动!这里我看他们西门子的这样有的也是有道理的!好多 是办公室房间,只有一个探测报警点的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gebingtao 发表于 2004-12-19 14:44:00
我知道这个意思的!也是为了防止误报
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gebingtao 发表于 2004-12-25 09:07:00
我的意思是你们说的那个两点联动,一点最好不要联动 防止误报!我想了又想 觉得 一点联动也不是不可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
gebingtao 发表于 2004-12-29 12:37:00

也是吧!虽然我还是想不通!碰到实际情况实际再解决吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
fjqiu19 发表于 2005-11-22 14:48:00

不过也可这样呀,如比较重要的设备如电梯,消防泵,等在多线盘上控制。平时主机设为自动,多线盘设为手动。如有火警也是只联动一些风阀或闭门器的,而不会联动重要设备。等确认现场后,只要把多线盘设为自动就可以了(这通道只要按一个键就可以了)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
务虚 发表于 2005-11-23 12:00:00
消防规范应该是二个探头报警,才联动。你那个有点问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
大花猫1234 发表于 2010-5-22 22:07:00
上海这里是防排烟系统,正压送风、新风系统是一点联动的。其余都是二点联动。消防控制室有人值守主机放手动状态应该没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
emailwang 发表于 2010-8-13 15:17:00
一点动防排烟及正压系统,二点确认设备全动,平时控制屏手动档,火灾确认转至自动挡大联动!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
dlf878 发表于 2010-9-16 16:36:00
我做的几个项目 都是单点联动的 平常主机都不在自动状态 有报警之后 中控值班人员会去现场确认 根据现场情况在选择是否打成自动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
寂寞无声 发表于 2010-9-18 23:17:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wxxcnn 发表于 2011-3-14 21:18:00
OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页