请教防雷问题...

[复制链接]
阿冰 发布于: 2004-11-17 18:40 603 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教各位高手:

现有一幢三层的楼房.四周比较空旷.楼房安装有辟雷针.现在电信要从室外接入一根光纤.电信准备在光纤外,套上金属管从楼房外墙上通入室内.然后用金属管连接到主弱电架桥.

请问各位,这样的设计在防雷上有问题吗?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
laychina 发表于 2004-11-17 18:45:00
要看光纤是否在避雷针保护范围内了,还有金属管要做接地处理以及弱电架桥也要做接地,否则的话,弱电架桥内线缆可能易感应到雷电流了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
223328 发表于 2004-11-17 18:49:00

设计思路可以行得通,但是各个环节要做好做细才行.

建议把整个设计方案贴出来 大家分析一下。估计能找到一些问题...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
正午骄阳 发表于 2004-11-18 11:33:00
防雷要求不严格的话,这样做也就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2004-11-18 12:00:00

准备在光纤外,套上金属管从楼房外墙上通入室内.然后用金属管连接到主弱电架桥.

光纤是没有问题的,可是你的金属管要进入房间吗,电信的室外光纤走的架空吗,怎么还穿金属管

他从几楼进入你的大楼。

现在的楼房大都采用避雷带了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
trx998 发表于 2004-11-18 12:56:00
光纤套金属管没什么问题,问题是金属管的接地你怎么接,还有弱电桥架的接地你接那了,整体建筑物采用的什么接地形式,接地情况良好吗?