<P> 读卡器采用对讲12V的直流电源,负载12V直流门磁共用,LR125K-W模块有读卡器的7805稳压,7805稳压块良好,使用2-3月不等便损坏,无读卡声,是何故?</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
nan
当前离线
积分
161462
沙发
nan
发表于 2004-11-15 17:45:00
<P>蜂鸣器损坏?</P><P>12V直流有干扰?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
扶清灭洋
当前离线
积分
124392
板凳
扶清灭洋
发表于 2004-11-16 10:05:00
“负载12V直流门磁共用”是什么意思?
回复
支持
反对
使用道具
举报
xianglm
当前离线
积分
4566
地板
xianglm
发表于 2004-11-16 14:29:00
负载12V直流门磁共用大概指门锁和读卡器集中式供电12V直流吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
kbdhw
当前离线
积分
254
5
#
kbdhw
发表于 2004-12-2 10:04:00
是否需要单独供电,电磁干扰会导致LR125K-W模块损坏吗?负载12V直流门磁有吸收二极管。要不是读卡器质量不好,我用的是“皓钧”供应商的产品,有人用过吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
leesunz
当前离线
积分
380
6
#
leesunz
发表于 2004-12-17 17:18:00
<P>从现象看,工程的电源设计不好,可能容量不够!因为电锁开启时电流大,造成供应控制器和读卡器的电压大幅波动,同时也会有一些尖峰存在,听我的,有四点:1.加大变压器容量;2.分开两个用电设备电源;3.提高变压器输出电压值(稳压电源调整管压降提高,对滤波有好处);4.信号线有无破损?其它干扰信号进入设备)</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
leesunz
当前离线
积分
380
7
#
leesunz
发表于 2005-1-15 20:50:00
嘿,最后是怎么解决的?给个说法好不好
回复
支持
反对
使用道具
举报
flqgzcn
当前离线
积分
4084
8
#
flqgzcn
发表于 2005-1-17 11:40:00
量给读卡器供电的12V电源的实际电压值(空载的时候量),很多读卡器的电源范围是10-16V。仔细看看“皓钧”供应商的读卡器参数,看读卡器是否一直工作在高电压环境中。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
史丹利
当前离线
积分
329
9
#
史丹利
发表于 2005-1-17 11:58:00
<P>最好分开供电可能会好点</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jayzg
当前离线
积分
1403
10
#
jayzg
发表于 2005-1-17 13:33:00
<P>单独供电更好一些</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城