校园网施工布线工艺流程不就是雷同于布线工艺流程;
综合布线系统工程主要施工工艺流程:
Ø 进场
Ø 机柜安装
Ø 线缆敷设,配线架安装
Ø 端接、测试、标记
Ø 竣工验收
1综合布线机柜安装
安装前的设备检验
施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定;
机柜安装:
Ø 机柜台安装位置应符合设计要求,机柜应离墙1m,便于安装和施工;
Ø 底座安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工;
Ø 机柜安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm,机柜之间缝隙不大于1mm;
Ø 机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm;
Ø 机内接插件和设备接触可靠;
Ø 机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好;
Ø 台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求;
Ø 所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。
2 线缆敷设及配线架安装
2.1线缆敷设
工艺流程
Ø 先水平,后主干,安装工程与BD机房施工应密切配合,合理交叉,认真做好各项工作。
Ø 先水电,后布线,凡有条件的均应提前安装,这是缩短工程工期、保证质量的关键。
Ø 先重点,后一般,如各层的设备间,应在装修完工之后,先行安装就位,然后再端接工作区,最后是调试运转。
Ø 施工的进度:施工计划是在甲方组织指导下进行,建立每周定期的工程例会制度,主要负责协调施工中的图纸、技术,结构、装修、电、水、暖风等各专业的交叉;了解督促设备材料的到货工作,劳力配备,以及现场施工进度等有关问题。
Ø 综合布线设备安装按通用施工工艺和施工及验收规范进行安装调试。
布线大致分两步进行:
(1)水平线缆敷设
随着管盒预埋安装和线槽敷设及其他装修工程的逐渐完工,应适时根据设计施工图纸穿放线缆。
在工作区预留足够长,穿过地埋铁槽,上引至FD预留足够长。示意图如下:
(2)主干线缆敷设
在FD预留足够长,上引穿过架空铁槽,至BD预留足够长。示意图如下:
线缆敷设施工要点
Ø 线槽配线前应消除槽内的污物和积水;
Ø 缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。
Ø 在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;
Ø 缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;
Ø 缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;
Ø 电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;
Ø 缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留和度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;
Ø 缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m;
Ø 布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;
Ø 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处,应固定在桥架的支架上,水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点;
Ø 槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处固定在缆线支架上,以防线缆下坠;
Ø 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀、松紧适应;
Ø 在竖井内采用明配、桥架、金属线槽等方式敷设缆线,并应符合以上有关条款要求。
2.2 配线架安装
配线架快接式安装时应遵行设计方案要求:
Ø 系统端接前应确认电缆和光缆敷设已经完成,配线间土建及装修工程完成,具有清洁的环境和良好的照明条件,配线架已安装好,核对电缆编号无误;
Ø 剥除电缆护套时应采用专用开线器,不得刮伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象;
Ø 端接前须准备好配线架端接表,光缆/电缆端接依照端接表进行。
3、工程实施措施
3.1 进场
Ø 甲方审批施工方案;
Ø 办理进场手续;
Ø 准备各种工具及材料。
3.2 实施安排
Ø 第1组负责机柜及配线架安装,语音/数据模块/面板安装;第2组负责铜线与光纤的布放;第3组负责光纤连接头的制作;机动组负责配电工程、测试工程及标签制作。
Ø 机柜根据设计图纸,复测其具体位置和尺寸再进行机柜、配 线架就位安装。
Ø 在机柜施工完毕后,开始多模/单模光纤和六类铜缆敷设,同时可进行配线架安装,所放的线先拉至各机柜内,用油笔写好标签;六类UTP 线和两芯光缆在用户端预留30cm,在分机柜端预留3米盘成大圈悬挂保护好,100对大对数电缆、光缆在两端预留长度为5米;放线过程中,随时注意不得损伤线缆。
Ø 放线完毕,即进行语音/数据模块、面板安装,线缆机柜端端接及光纤端接待用户端端接完成后统一用OTDR、DSP4300测试仪做光纤、六类线缆性能测试并做好测试记录;所有铜缆、光缆布线的标记必须采用(BRADY)和同类的标签打印机制作。
Ø 安排熟练技工进行施工。
Ø 注意文明施工及安全保护,当天施工完毕后垃圾自行清走;
Ø 由工地甲方代表随时监督工程质量,不合格者立刻整改。