大型小区监控系统的供电方案...

[复制链接]
华德智能 发布于: 2003-2-23 15:41 2643 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
以前我是做楼宇监控的,现我有一大型小区的监控系统要做,各点到监控室距离远(几十到几百米不等),且分布分散,请问系统供电如何解决?我个人想就近取电,不知大家的看法如何?
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2003-2-23 18:40:00
最好还是统一供电,如果确实不行,最好加一台小UPS。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
华德智能 发表于 2003-2-23 18:49:00
谢谢斑竹! 就近取电在技术上有问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yokai 发表于 2003-2-23 19:05:00
不好统一管理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
华德智能 发表于 2003-2-23 19:31:00
对同步问题有问题吗????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yokai 发表于 2003-2-23 19:32:00
应该不会!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
华德智能 发表于 2003-2-23 19:55:00
那仅仅是管理上的问题了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liulwm 发表于 2003-2-24 09:03:00
对,就是管理维护不便,调试排障很麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
发表于 2003-2-25 10:52:00
就近取电存在电压问题,不同回路上的电压及浪涌能导致图象质量问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yuleray 发表于 2003-2-25 11:06:00
中心DC24V到各点,经继电器启动220V,实现统一控制。 各点加隔离变压器式UPS小电源,完成就地取电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xt000123 发表于 2003-2-25 20:21:00
1 就近取电是最经济的方式。但不安全,如电工要修理某路附近的设备,关电后,摄像机将失去作用。 2 集中供电有两种方式:220V (强电)有时需要现场变压。 DC12V/ AC24(弱电) 两种有是有区别,许多图纸,监控电源线都是2X2.5的,实际上如果采用220V送电 线可以细一点,而用低压线必须粗一点(损耗大),有公式可遵循。 220V送电维修不方便,需要单独布管(强弱电有要求距离限制),DC12V可带电维修,与视频线同管 3 最理想的方式是UPS-》低压集中供电,但集中电源设备还是有很多讲究的,许多PAPER WORK的人不明白这里的东东。 4 现在BA系统也讲究集中低压UPS供电,说不定将来规范要写上这一点。
[此贴子已经被作者于2003-2-25 21:08:54编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
华德智能 发表于 2003-2-26 08:09:00
UPS低压集中供电在距离近的情况下可以实现,但距离300-400M线损太大了,恰好这个小区属大型小区,距监控室100-300M不等,现场用小UPS不好施工及管理,我原想就近取电,不知还有那些技术问题?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yuleray 发表于 2003-2-26 09:34:00
如果这样可以DC36V供电,前端稳压到12V。我去年就这样做过。但线要粗一些,我用的是16mm/6mm/4mm/0。75mm。你可以自己计算一下。 但如果前端有解码器,就只能AC220V了。 如果距离近,220直供对图象没什么影响。我也做过2~3百米220直供的。其实很多干扰来自其它干扰源,如果真有很难排除
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
西部青年 发表于 2003-2-26 20:23:00
我以前在接触大型小区的安防时也有过这个想法。成都凯莱帝景花园的监控共有七个周界防区,另外还有各楼层的电梯出入口的监视。我当时在供电上也提出过这个想法,但大家经过讨论,最后还是采用统一供电方式。 第一,监控系统必须在断电后也要运行,在就近采用小UPS还得考虑总体成本问题。 第二,各施工单位不一定好配合,在遇到故障后,容易引起互相扯皮,还有就是对排除故障带来麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
robinwang 发表于 2003-2-27 16:15:00
具体会用到些什么东西啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xhcrusoe 发表于 2006-11-23 10:59:00

小区就地去电方便吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jsnjhxg 发表于 2006-12-12 11:34:00

已阅    

同意

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jxfgslb 发表于 2012-4-23 09:28:00
学习一下 坐看高手解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
duanyunlu 发表于 2012-4-23 09:51:00

学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
deus1984 发表于 2012-7-13 23:52:00
集中供电线缆的选择很麻烦,最好还是就近接小UPS比较方便