请教个机房空调冷却水的问题...

[复制链接]
minghua 发布于: 2004-11-7 00:34 953 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房在地下一层,外面不能放室外机,大厦原有中央空调系统,可用原有的冷却水、冷冻水

如何接进来?对做大厦做空调的如何要求?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Saaam 发表于 2004-11-7 23:15:00

冷却水使用相对于冷冻水的使用便宜,但是热交换率是冷冻水的效率高

接入与大厦的物业部门联系,要求他们给你接入即可

要注意空调管壁、加湿罐等的压力承受问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2004-11-8 14:22:00

友情提醒:并不是每个大厦的空调系统逗是7*24小时开机的哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
minghua 发表于 2004-11-8 19:41:00

感谢斑竹和3楼的大侠

接入的水系统有详细技术要求吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Saaam 发表于 2004-11-8 23:13:00

具体的技术参数请向厂家咨询,各个厂商的产品技术参数不同

如果在上海,倒还是可以帮你一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tigeryan 发表于 2004-11-13 14:07:00
注意减压F的选用。。。。不能用差的。否则超压就会有水出来。很烦麻
回复 支持 反对

使用道具 举报