[原创]大家救救我,咋实现应急断电...

[复制链接]
lattice 发布于: 2004-11-5 21:20 1069 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们的机房现在采用的是1+1双ups冗余供电。为了消防安全,领导要设计应急断电装置

怎样实现呢?断电装置装在哪里合适?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lattice 发表于 2004-11-6 10:21:00

应急断电怎么实现呢?关掉总闸还有ups电

难道我们要在配电柜到负载之间加个闸刀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lattice 发表于 2004-11-6 10:22:00
我是说:应急断电如何实现?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
穿越 发表于 2004-11-6 19:58:00
到底是紧急情况下的断电还是供电啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gebingtao 发表于 2004-11-13 16:56:00
简直不能急了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
老顽童 发表于 2004-11-17 12:04:00

直接找到主配电柜,用消防主机控制输出模块驱动激励脱扣器,切断电闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报