千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

高手指点...

[复制链接]
姚海强 发布于: 2004-11-1 17:48 1420 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我有一项目,是个集团的监控,总共有7个下属单位,现要求将7个地方的图象全部传回中心机房,下属单位不要监控主机,所有图象全部直接传回中心机房。下属单位与中心之间用光缆传输,每个下属单位有8个点,有1对光缆。

问题1:如何让所有图象都传回中心机房。视频图象能否在一根光缆中传输多路图象,如可以传的话,需要用什么设备。

问题2:其中有一个单位是电厂,请教电厂监控如何处理干扰问题。如接地的话,在前端是如何接地。

问题3:中心机房的电视墙除了用多台监视器外,有没有其它的办法,比如大屏幕或无隙拼接(不能用投影机)等,如用大屏幕或无隙拼接的话,视频信号如何接入电视墙。

请高手们给予积极的回贴,请有合作意向的提出好的解决方案并及时与我联系。

[此贴子已经被作者于2004-11-4 9:20:57编辑过]
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
berlo 发表于 2004-11-1 22:13:00
给你顶一把
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
0雪儿 发表于 2004-11-2 09:11:00
以下是引用姚海强在2004-11-1 17:48:00的发言:

用光缆传输,成本可观啊!!现在你的光缆已经布设好了吗?如果OK了的话,只需光端机也就可以传输了,可以在一路光缆中传输多路图像的

问题2:其中有一个单位是电厂,请教电厂监控如何处理干扰问题。如接地的话,在前端是如何接地。

对于电厂方面的干扰问题,论坛也很多帖子有着相关的讨论的,你可以查阅一下的

或看看这个:http://www.fjchkj.com/bbs/down_list.asp?id=19

问题3:中心机房的电视墙除了用多台监视器外,有没有其它的办法,比如大屏幕或无隙拼接(不能用投影机)等,如用大屏幕或无隙拼接的话,视频信号如何接入电视墙。

这个情况较好的解决的,因为你是使用光端机调解混合传输的,到了后端也就解调出来是每一路图像一个通道的,你可以使用矩阵也实现如你上述的情况的

请高手们给予积极的回贴,请有合作意向的提出好的解决方案并及时与我联系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hhui11 发表于 2004-11-2 10:31:00

你的问题很好解决:

回答1:光纤是一个连路通路在前段和后段加一对视频光端机(8路),每个下属单位一对。

回答2:首先纠正你的一个错误,接地没有前后之分,电场本身设备已接地,而你的设备也应接地,作联合接地。

回答三:大屏只是个显示设备,这一点和普通的监视器没区别,只是他的处理能力更强,功能更多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
姚海强 发表于 2004-11-4 09:19:00

回贴呀,老大们。

请大家积极发言,给予回应

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
freezsk 发表于 2004-11-4 15:13:00

路过,学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
linxf 发表于 2004-11-4 16:36:00
1: 你可以采用8路视频的复合光端机,如有控制信号,再加上反向控制信号的光端机,基本上大部分光端机的品牌都有这种光端机。

2:高压电厂一般联合接地都有可能会有干扰问题,你可使用双屏蔽电缆,在施工方面在注意点,若回到主机房还有干扰可以考虑使用视频抗干扰设备

3:视频信号与通常系统一样处理,光端机--矩阵--电视墙,或其他。还可以考虑使用PDP等离子电视或大的液晶屏,不过一定要选购好点的产品,否则不到30天PDP等离子电视就会老化

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
02088348858 发表于 2004-12-5 18:01:00
如果还没有搞定的情况,至电我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liyihui2008 发表于 2004-12-5 22:32:00

解决干扰远程传输

一根线能传多路的音视频,控制信号。解决你的烦恼。性价比高!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
asmer 发表于 2004-12-6 14:14:00

针对楼主情况问题1:可以考虑网络视频服务器或者射频的方式,这两种方式都可以用一条光纤传送多路的信号回到主控室;问题2:电厂的监控是容易产生干扰的问题,主要是电厂的一些大功率的设备对附近的摄像机的线路会产生很强的影响,这些设备比如:输煤皮带,翻斗机等等都是容易发生干扰的地方,所以一般在项目的开始就要考虑到这些问题选用适合的传输方式,在电厂由于厂区的面积比较大一般可考虑的方式有:视频光端机,网络视频服务器和射频的编解码方式,这三种方式都有用在电厂,特点也有所不同楼主可以参考一下。如果是以视频方式中标就必须用屏蔽非常好的线缆,如果还是产生干扰的问题就只能考虑用抗干扰的设备了。至于问题3我没有用过拼接的电视墙所有没有什么建议。有兴趣可以拨打电话:010-68610461-208,找王先生。我们可以聊聊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
大海盗 发表于 2004-12-6 16:23:00

用光端机...............再设分控中心........

用POS-WATCH吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
9vatech 发表于 2004-12-6 20:18:00

轻松。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城