红外对射安装的探讨...

[复制链接]
zhang660 发布于: 2004-10-27 17:36 3896 次浏览 41 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在工程中遇到这样的问题,红外对射安装时,是否可以把2根信号线通过直接接线分叉的方式输送到硬盘录像主机和报警主机2个设备上?(2个设备都提供常开接口)

有人说会产生回路,不行,但我觉得没什么问题?

不知各位有何高见???

回复

使用道具 举报

已有41人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gdtszj.com 发表于 2004-10-28 01:10:00
这样剪了线也不会报警啦哈哈。。。。。。。。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2004-10-28 1:11:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhang660 发表于 2004-10-28 10:02:00
晕,我是在末端(机房里)接的.外面断了线怎么会不报警啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jnytl 发表于 2004-10-29 09:02:00

通过一条总线接报警模块。然后连报警主机。才是正确的来。个人认为。没实际经验,请指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
aitit 发表于 2004-11-9 20:06:00
可以这样做,报警主机末端并上电阻,另外还要在分线上加二极管,保证单向导通,外面线断的话报警主机会报警但硬盘录象机可能没反应.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhang660 发表于 2004-11-10 13:19:00

对啊,

收到,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
401617 发表于 2004-11-16 22:06:00

俺不知道那俺就顶一下啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
惹绝 发表于 2004-11-26 17:34:00

路过 学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lxp1107 发表于 2004-12-19 22:18:00
能不能解释更明白一点 五楼的朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
kwoklong 发表于 2004-12-20 10:03:00

有个问题想请教一下,就是红外对射的安装背板同一品牌、同光束的情况下,对射的米数不同,安装背板的大小应该是一样的吧.请各位高手指点.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
janfervency 发表于 2004-12-20 11:53:00

带终端电阻的接法就可以实现,对射常开接法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
打铁的女孩 发表于 2004-12-22 23:46:00
以下是引用kwoklong在2004-12-20 10:03:00的发言:

有个问题想请教一下,就是红外对射的安装背板同一品牌、同光束的情况下,对射的米数不同,安装背板的大小应该是一样的吧.请各位高手指点.

一样的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
打铁的女孩 发表于 2004-12-22 23:47:00
不是很明白楼主的意思?是不是周界和矩阵(摄象机)想联动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
luojiawt 发表于 2008-11-7 11:16:00

学习,学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zkb2008 发表于 2008-11-10 16:44:00

学习学习....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ellayong 发表于 2008-11-11 09:56:00
10楼,肯定是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jinyuetech 发表于 2008-11-11 13:23:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
gzaleph 发表于 2008-12-23 17:47:00
以下是引用kwoklong在2004-12-20 10:03:00的发言:

有个问题想请教一下,就是红外对射的安装背板同一品牌、同光束的情况下,对射的米数不同,安装背板的大小应该是一样的吧.请各位高手指点.

据我所见过的都是一样的。应该不会有哪家这么有钱,同光束对射米数不同而背板不同吧(试问那得开多少个模?)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
nippycn 发表于 2008-12-23 20:07:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
元昊 发表于 2008-12-23 22:52:00
无法使用,因为硬盘录像主机的报警输入的两个触点是存在电阻的,你可以用市面上的一种联动继电器设备,一路开关量输入两路开关量输出的。还有一种是两路开关量输入两路开关量输出的。你要是基础扎实的话自己做也可。