施工现场系统送水操作流程浅谈

本楼为25层单身公寓,有自动报警系统及喷淋系统,屋顶设稳压设备,当然本楼只是本消防系统一部分,还有其他楼。就喷淋系统送水流程我来说一下:

总管是甲施工队伍做的,支管由乙施工队伍完成的。送水时就乙两个人加我,人少了点哦!呵呵!我一大早给他们打电话,叫他们先把每个房间都检查一下!(他们在工地,我在家,所以……)万一有没有装的喷头或是被其他搞坏的喷头,末端放水球阀是不是关的!信号碟阀是不是关的!(楼层多,要一层一层送)。后来我到现场,他们说都检查过了!于是我就打开湿式报警阀,达到一定压力,再到每层打开碟阀,然后再到每个房间看喷淋头及漏点,是不是有落水的。屋顶水箱自动给水,不需要起泵增压。这样看了几层,到后来发现在5层末端排水处在没有开末端放水阀门时也有水往下流,就是发现不了哪个球阀有问题!后来就把碟阀关了!看压力来。又麻烦了不少!因为流的不是很大,听不出来。再就换了球阀,这说明在这么地方也有这样问题发生,质量不过关! 我了防止有其他的有!把碟阀及球阀都关了!第二天再看压力!才能放心。

喷淋送水一定要注意检查不要麻痹偷懒。还有有些小地方也要注意,有些工人在末端排水处连接就不看中!以后有谁出来可就麻烦了!人家还以为其他地方落呢!那你的电话就有的接了!