问个很急的弱智问题...

[复制链接]
sanghz 发布于: 2004-10-22 10:33 808 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位老大,弱电竖井与电梯间只有一墙之隔,采用非屏蔽系统有问题吗?急啊
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiayunlong 发表于 2004-10-22 10:52:00
<P>没问题!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
njdf 发表于 2004-10-23 09:16:00
没问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dintop 发表于 2004-10-23 10:10:00
问题很大,电梯的电流产生的电涌会干拢综合布线系统的,所以要屏蔽.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
欧阳傲天 发表于 2004-10-23 14:02:00
<P>同意楼上说法</P><P>那样做一定会存在隐患的,强电与弱电会存在干扰的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tinse_lin 发表于 2004-10-23 14:28:00
保险期间还是用屏蔽系统,免除后患,免得到最后测试过不了,损失更大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njdf 发表于 2004-10-23 16:03:00
没遇到过打扰情况,施工过程中没有发现有太大的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-23 21:39:00
<P></P><P>为保险期间还是应该用屏蔽系统,免得以后有问题</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gyidwzg 发表于 2004-10-25 20:59:00
<P>好象问题不大,最好用屏蔽吧</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
布线无限 发表于 2004-11-3 12:32:00
<P>没问题的!</P><P>建议你用耐克森的线!</P><P>要看你那堵什么样的墙了!</P><P>021-55068560   有是联系吧</P><P>徐凌</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qianjin274 发表于 2004-11-3 16:39:00
<P>没得问题,这样的例子我见到过很多。</P><P>墙和桥架已经起到了屏蔽一大部分干扰的作用的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tingfeng 发表于 2004-11-3 16:44:00
<P>同意楼上看法</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
相约今生 发表于 2004-11-3 16:53:00
就是强磁干扰的问题,如果桥架机柜做好接地就没事了,可以用非屏蔽系统。