请教立竿的防雷接地...

[复制链接]
reaveryang 发布于: 2004-10-17 11:58 495 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

立竿直击雷和感应雷怎么防?大家能说说吗

有的公司在每个立杆的顶部长出比立杆高20公分高左右的圆钢,这样能防直击雷吗?能达到避雷针的效果吗?

在立杆附近做一个接地极,再通过BV6的导线或扁钢将所有立杆连接起来,以实现集中接地。是这样做吗

室外摄像枪防感应雷,一定要接防雷模块吗?哪位有立干的图纸,要求能放AC/DC 转换装置的,强弱电不共管的,谢谢reaveryang@163.com

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

Cindy_Gong 发表于 2004-10-17 17:20:00

请问楼主你的立杆防雷接地是什么意思,是不是你想问室外摄像机的防雷接地问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

Cindy_Gong 发表于 2004-10-17 17:34:00

如果是室外摄像机的防雷问题,那么在摄像机立杆的顶部做的避雷短针是可以起到房直击雷的作用,

但必须做好安全可靠的接地。

对于接地来说这要看具体的现场情况,一般就做单独接地了,打两根地桩就可以了,接地电阻值做到

4欧姆以下即可。连接的接地导线的话最好16平方以上。

另外还要加装防雷电源模块和信号模块,这样的话才比较完整。