千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

项目信息与经验分享
收藏本版 |订阅

项目信息与经验分享 今日: 4443 |主题: 26287|排名: 9 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

强电会干扰我们弱电吗?...

[复制链接]
mygoodren 发布于: 2004-10-16 20:51 2772 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在做一个工程!在做单体预埋的时候,我们弱电的PVC管和强电的PVC管平行在一起!不知道以后会不会出现干扰信号??那个大侠帮忙解释一下,谢谢!!

回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bxnet 发表于 2004-10-17 09:08:00
只要没有绕在一起,问题不大的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
恺星 发表于 2004-10-17 12:14:00

会的!你是pvc的就更加了。看强点是多少v的,220的也要30公分呢,一般设计会明确的,还有就是平行距离越长干扰越大!

你看看规范,不同的情况距离要求不一样:)

尤其是室外监控,因为室外的强电一般都是直埋的:(

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cindy_Gong 发表于 2004-10-17 21:38:00

当然会有干扰的,最好用金属桥架

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ljl001 发表于 2004-10-18 15:10:00
我的项目都用钢管!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lwhhwl 发表于 2004-10-19 18:07:00

强电正弦波干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mygoodren 发表于 2004-10-19 20:13:00

啊!那我不是完了!我的这边图纸设计都是这样,从楼层箱到户内箱是三个25PVC管,两个20PVC管,其中一个20PVC就是220V的电源线,那那就个管子都是并排走的,但我们是预埋在混凝土中的,不知道会不会那么严重呀!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
恺星 发表于 2004-10-19 21:50:00
呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~~设计的员工不看设计规范吗?你是什么线?屏蔽的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-19 22:43:00

距离相隔远点,否则肯定有干扰的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wzqqt 发表于 2004-10-19 23:29:00

干拢是再所难免。走着瞧吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
风声 发表于 2004-10-20 09:48:00

还是不要冒险啊

我们的工程上避免这样的干扰都是我们弱电用钢管呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mygoodren 发表于 2004-10-22 21:18:00

有网络线,和视频线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
mygoodren 发表于 2004-10-22 21:18:00
那现在有没有什么办法呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
mygoodren 发表于 2004-10-22 21:22:00

我想问一下!一般你们怎么避免这些干扰的!

我们户内用都是PVC管的,而且我们的供电都是统一供电的,都220V从地下室拉到每户的!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
小豹 发表于 2004-10-23 09:08:00

不管怎么样多少都有干扰的,还是分开单独走线.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
mygoodren 发表于 2004-10-23 19:15:00

请教一下,想我们这个工程的情况,一般应该怎么设计才不会有干扰呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
农民533 发表于 2004-10-24 09:19:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
maleking 发表于 2004-10-26 09:59:00

要是设计没问题,你还是用屏蔽电缆吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
pyg 发表于 2004-10-27 17:32:00
220的也要30公分呢,一般设计会明确的,还有就是平行距离越长干扰越大!

你看看规范,不同的情况距离要求不一样:)

尤其是室外监控,因为室外的强电一般都是直埋的:(

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
tcfw2003 发表于 2004-10-29 11:10:00

理论和实践还是有区别的,只要不是视频线平行,其他的还好拉

如果是视频线,那你就惨拉

回复 支持 反对