求助,西门子交换机故障!!...

[复制链接]
wyuwx 发布于: 2004-10-13 15:34 592 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

西门子HICOM318COM,故障现象:四条外线(即2条ISDN)往里拔电话时接通的声音但是总机不振铃,这种错误频率约为30%;另用分机往外拔电话时,第1次拔的往往接不通。在不通过次换机的情况下测试正常,且ISDN盒测试过了,正常。

请各位大侠帮助,感激不尽!!

QQ:59311680

wyuwx@yahoo.com.cn

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
笑弥陀 发表于 2004-10-14 12:20:00

ISDN接入时你是通过数字口直接接入还是通过NT1的模拟电话口再接入PBX?

我碰到过用数字口直接接入时呼入不振铃,后用18140815的用户名和密码登录后把ISDN下的ACK参数打勾后OK。这个参数只有用18140815进去才能看到,用31994用户名和密码是看不到这个参数的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wyuwx 发表于 2004-10-14 14:26:00

谢谢支持!

是通过数字直接接入的。

回复 支持 反对