wangzm 发布于: 2004-10-8 08:53 1251 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我遇到一个项目,大楼为中央空调系统,共26层。

其中中心机房在18层,而楼外禁止外空调外机,只有在6楼有一个平台可以考虑挂外机,

这样,我的空调该如何做法????

谢谢了

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Saaam 发表于 2004-10-8 17:40:00
用大楼本身的冷却水系统,采用专用的空调系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2004-10-9 12:08:00

不同意二楼的观点!!!!

大楼本身的冷却水系统在夜间或是休息日是不会开机的,所以你说的方式恐怕不合适吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Saaam 发表于 2004-10-9 22:47:00

呵呵,这个可以和物业商量的啊,而且开冷却水比开冷冻水要便宜多了吧?

要不游魂哥们给个好办法?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tigeryan 发表于 2004-10-11 11:00:00

用大楼本身的冷却水系统,采用专用的空调系统

1.同意这个方案!但是一般5A写字楼收费都很高。(和物业确认好,比如深圳招商银行大楼是20000/月)

2.会影响到主机的型号变更。这要和业主确认好。

3.如果用水冷还要注意和供应商的联系,因机房专用的空调一般都会是进口机型,供应周期较长。要小心时间控制。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tigeryan 发表于 2004-10-11 11:01:00
1.同意这个方案!但是一般5A写字楼收费都很高。(和物业确认好,比如深圳招商银行大楼是20000/月/层(40楼面积约为1500平M))
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangzm 发表于 2004-10-12 14:38:00

将空调外机放置在楼顶如何?

我问过一家专门做机房专用空调的集成商,他们说可以这样做。

可行否?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tigeryan 发表于 2004-10-12 16:05:00

将空调外机放置在楼顶如何?

我问过一家专门做机房专用空调的集成商,他们说可以这样做。

可行否?

1.物业给不给放?

2.测量过现场没有?超过距离没有?

3.线路走向有没有问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wangzm 发表于 2004-10-13 14:02:00

1、物业没问题,因为就是自己单位盖的楼。

2、这个长度还有问题?最长要求多少?

3、线路走电梯间或者竖井行不行??

我还有一个疑问,外机放顶楼,水怎么会往上流那??困惑?!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tigeryan 发表于 2004-10-15 00:51:00

1、物业没问题,因为就是自己单位盖的楼。  OK

2、这个长度还有问题?最长要求多少?  最好不要超过50M

3、线路走电梯间或者竖井行不行??   你只要不怕被别人搞坏。   

我还有一个疑问,外机放顶楼,水怎么会往上流那??困惑?!  一般来说厂家会建议在15M。。。最大30M左右。如果超中间得加增压器(比较GUEI)

实在不行,你找找本楼层的人行楼梯,一定是要有开口对大楼外的。然后占用通道(架空)。注意这个一定要消防认可。否则会被。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tigeryan 发表于 2004-10-15 00:53:00

还有你的大楼多少层?机房在几层??最好不要设在大楼敢上面二层。。。。否则防 雷又得烦人。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
Saaam 发表于 2004-10-15 01:03:00
以下是引用tigeryan在2004-10-15 0:51:00的发言:

这种情况实在不建议再安置室外机,除非室外机可以放在裙楼顶上。

我还是建议楼主与业主讨论一下冷却水方案,这种省事的多,虽然在供货上有点问题,但是只要你提前一个月订货,一般都没什么问题的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tigeryan 发表于 2004-10-17 12:02:00
我还是建议楼主与业主讨论一下冷却水方案,这种省事的多,虽然在供货上有点问题,但是只要你提前一个月订货,一般都没什么问题

他昨天和我联系过,说机房只有20 M2左右。而且只是单位自己用机房。因此从资金方考虑,还是用风冷吧。我是这样给他 建议的。水冷相对来说要化不少费用。 