wangzm
积分
帖子
主题
我遇到一个项目,大楼为中央空调系统,共26层。
其中中心机房在18层,而楼外禁止外空调外机,只有在6楼有一个平台可以考虑挂外机,
这样,我的空调该如何做法????
谢谢了
使用道具 举报
不同意二楼的观点!!!!
大楼本身的冷却水系统在夜间或是休息日是不会开机的,所以你说的方式恐怕不合适吧
呵呵,这个可以和物业商量的啊,而且开冷却水比开冷冻水要便宜多了吧?
要不游魂哥们给个好办法?
用大楼本身的冷却水系统,采用专用的空调系统
1.同意这个方案!但是一般5A写字楼收费都很高。(和物业确认好,比如深圳招商银行大楼是20000/月)
2.会影响到主机的型号变更。这要和业主确认好。
3.如果用水冷还要注意和供应商的联系,因机房专用的空调一般都会是进口机型,供应周期较长。要小心时间控制。
将空调外机放置在楼顶如何?
我问过一家专门做机房专用空调的集成商,他们说可以这样做。
可行否?
1.物业给不给放?
2.测量过现场没有?超过距离没有?
3.线路走向有没有问题?
1、物业没问题,因为就是自己单位盖的楼。
2、这个长度还有问题?最长要求多少?
3、线路走电梯间或者竖井行不行??
我还有一个疑问,外机放顶楼,水怎么会往上流那??困惑?!
1、物业没问题,因为就是自己单位盖的楼。 OK
2、这个长度还有问题?最长要求多少? 最好不要超过50M
3、线路走电梯间或者竖井行不行?? 你只要不怕被别人搞坏。
我还有一个疑问,外机放顶楼,水怎么会往上流那??困惑?! 一般来说厂家会建议在15M。。。最大30M左右。如果超中间得加增压器(比较GUEI)
实在不行,你找找本楼层的人行楼梯,一定是要有开口对大楼外的。然后占用通道(架空)。注意这个一定要消防认可。否则会被。。。
还有你的大楼多少层?机房在几层??最好不要设在大楼敢上面二层。。。。否则防 雷又得烦人。
以下是引用tigeryan在2004-10-15 0:51:00的发言: 1、物业没问题,因为就是自己单位盖的楼。 OK 2、这个长度还有问题?最长要求多少? 最好不要超过50M 3、线路走电梯间或者竖井行不行?? 你只要不怕被别人搞坏。 我还有一个疑问,外机放顶楼,水怎么会往上流那??困惑?! 一般来说厂家会建议在15M。。。最大30M左右。如果超中间得加增压器(比较GUEI) 实在不行,你找找本楼层的人行楼梯,一定是要有开口对大楼外的。然后占用通道(架空)。注意这个一定要消防认可。否则会被。。。
这种情况实在不建议再安置室外机,除非室外机可以放在裙楼顶上。
我还是建议楼主与业主讨论一下冷却水方案,这种省事的多,虽然在供货上有点问题,但是只要你提前一个月订货,一般都没什么问题的。
我还是建议楼主与业主讨论一下冷却水方案,这种省事的多,虽然在供货上有点问题,但是只要你提前一个月订货,一般都没什么问题
他昨天和我联系过,说机房只有20 M2左右。而且只是单位自己用机房。因此从资金方考虑,还是用风冷吧。我是这样给他 建议的。水冷相对来说要化不少费用。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页