千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问各位遇见过这种事吗?...

[复制链接]
lizhenjian 发布于: 2004-9-27 09:48 823 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我朋友是做消防报警系统的,说主机经常招雷击坏,不知到是何原因,请问各位遇见过这种事吗?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lizhenjian 发表于 2004-9-27 12:25:00

请教!应该如何做?他是主机接模块再接传感器,有些模块传感器和主机不在一懂房内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
优秀采购员 发表于 2004-9-27 12:57:00
主机还应单独接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lizhenjian 发表于 2004-9-28 08:58:00

主机接地了,供应商说主机有防雷功能,说主机电源线接线柱除了电源的火线零线外,另外的一个接线柱是接防雷地线的,不知是真是假?而且我朋友说好象雷电流是从信号线端串入的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuping 发表于 2004-9-28 11:24:00
感应雷,常见,从信号线进入,一般烧接口电路,一般不会烧坏主机其它剖分,估计你的主机接口电路没设计好,容易烧,在接口电路上加一些保护电路会好一些,比如30V的稳压管或低压电子避雷器以及一些电感等等保护电路,我以前也加过,效果还可以,一直没坏,也许是不打雷了吧!
[此贴子已经被作者于2004-9-28 23:00:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gebingtao 发表于 2004-9-30 20:35:00

经常雷打??不是吧!要做专用接地的!不要和建筑物的接地和用!还有 再查你那个接地极的电阻怎么样?不要大于4欧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gongkee 发表于 2004-10-5 15:08:00
要做专用接地的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lizhenjian 发表于 2004-10-8 11:33:00

他是共用地网,但引下线没共用,是否要加避雷器?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pany 发表于 2004-10-16 00:38:00

经常遭“雷击”,我想如果接地做好的话,会不会是那里的电压不够稳定呐~~

并不一定就是打雷给弄的~~ 加个稳压器也许有用!

回复 支持 反对