千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于消防泵的问题 [打印本页]

作者: ilovebjmm    时间: 2004-9-24 14:41
标题: 关于消防泵的问题

请教各位高手一个问题,最近我看了别的工程上的一个施工图,其中的系统图上对消防泵的部分控制如下图,问题见图中:

请指教!

[attach]17778[/attach]
作者: 优秀采购员    时间: 2004-9-25 09:08

这个图画的不对

左下是启动线,右下应该是从泵房来的反馈信号线。

消火栓按钮上面都有反馈信号灯,以确定消防泵是否启动,消防泵启动这个灯就亮。

报警控制器接收的信号来自于两个方面:

1、消火栓按钮按下时,接收火警信号,同时应该知道哪一个位置的按钮被按下;

2、接收来自消防泵房的控制模块的被控设备启动的信号,消防泵启动,从这里可以看出来。


作者: zb81xa    时间: 2006-12-15 16:19

3楼请教:你那个意思是说这是一个整体?-----

-------是一个消防泵控制盘---------自动功能还是比较高的。

  






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2