<P>MEC控制器如何读取另一台MEC控制器的数据???</P>
<P>因为区域划分的问题,传感器和阀门被划分在2个DDC里,如何DDC互联通讯???</P>
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
鼎元 发表于 2004-9-22 00:05:00
在大多数系统中,可使用GLOBAL变量,它有分为local global和wide global注意区别使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mm110 发表于 2004-9-26 22:24:00
在程序里直接使用另一个控制器内的点名就可以了....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
suzhou 发表于 2004-9-27 00:22:00
<P>真的就这么简单???如果INSIGHT不在呢,也可以实现吗???</P><P>还有就是MEC里的AI点如何做校正???</P><P>求教</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mm110 发表于 2004-9-28 10:13:00
<P>没有Insight也一样。</P><P>AI的校正是指什么?不明白唉!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
basystem 发表于 2004-9-28 14:05:00
S600系统里,在BLN总线下,INSIGHT和其它DDC(MBC,MEC等)是不分主从工作的,PPCL运行的使用,当调用到某一个点时,可以根据地址直接找到源点DDC,不需要通过INSIGHT,HONEYWELL的系统也是一样的,这跟JHONSON的NCU不一样,因为两者的总线架构不一样.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
basystem 发表于 2004-9-28 14:11:00
校正英文也叫OFFSET,或者在自控里叫做补偿,你可以拿一个精度比传感器高一个级别的手持传感器来做.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ice_fire 发表于 2004-9-28 14:31:00
<P>还有就是MEC里的AI点如何做校正?</P><P>如果是是电阻的传感器,编写AI点时有线的型号的长度的选择,可以在那里作小调整。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
firecross 发表于 2004-10-15 10:07:00
其他品牌的传感器接到西门子的ddc中怎么不准,请问怎么调
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lsjplayboy 发表于 2004-10-15 17:01:00
<P>西门子MEC控制器可以接收0~10、4~20ma、RTD电阻的传感器。</P><P>你的温度传感器是RTD的吗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dennis723 发表于 2004-12-24 12:30:00
传感器的选择应该根据控制器可以接受的类型来选择,校正关键看所用的仪器等级,及线路补偿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
JSWXCHM 发表于 2004-12-25 22:33:00
?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
JSWXCHM 发表于 2004-12-25 22:34:00
!
回复 支持 反对