千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

光纤网络(Fiber)
收藏本版 |订阅

光纤网络(Fiber) 今日: 1979 |主题: 6236|排名: 21 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教光纤的使用...

[复制链接]
qinqin 发布于: 2004-9-15 00:09 582 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一般的千兆光纤有50毫微米和62.5毫微米,千兆多模光纤62.5的传输距离比50的要短很多,但62.5的好像还是最常用的,50的反而用的少,是因为价格原因还是其他原因呢?

如果有知道的,请回复,谢谢!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qrwei 发表于 2004-9-15 10:23:00
习惯问题,照理,50的比62.5的要便宜一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhoujun 发表于 2004-9-15 10:36:00

价格基本上都一样!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
栀子 发表于 2004-9-15 11:43:00

50/125是最先开始的多模,适用的多的是欧洲

62.5/125则在北美使用较多,国内的企业多受老美的影响

它们的差别在于模式

而跟价格无关

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
光纤傻瓜 发表于 2004-9-15 13:58:00
四楼的朋友说对了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qinqin 发表于 2004-9-17 09:56:00

那么就还是习惯问题咯?就像做水晶头一样,我的老师习惯做568B,所以我也做568B,然后我教的人也做568B,然后。。。。。

非常感谢楼上的几位,谢谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雷雨的天空 发表于 2004-9-17 15:09:00
50是欧洲标准。现在都用的是美洲的标准。所以现在多的是62。5的
回复 支持 反对

使用道具 举报