请问各位高手一个问题:
偶最近遇到一个厂房改造项目,即在原有厂房的基础上增加部分厂房,其中涉及到火灾报警的问题。如果沿用原来的报警控制器,而不考虑沿用原来的探测器。请问,如果采用别的厂家的探测器、手报、声光报警器等等,能否和原来的消防报警总线连接??还有,如果新改造部分有需要控制的部分,例如:消防泵、非消防电源箱等,不用原来的监视控制模块,用别的厂家的监视控制模块,能否实现功能?能否和原报警控制器连接?
对于此类项目,能否采用以上方案而采用新的设备?请各位指导,给出比较合理的方案。
谢谢!
使用道具 举报
以下是引用ilovebjmm在2004-9-14 9:43:00的发言: 请问各位高手一个问题: 偶最近遇到一个厂房改造项目,即在原有厂房的基础上增加部分厂房,其中涉及到火灾报警的问题。如果沿用原来的报警控制器,而不考虑沿用原来的探测器。请问,如果采用别的厂家的探测器、手报、声光报警器等等,能否和原来的消防报警总线连接?? (基本不行,绝大多数情况下都是必须用原厂家的设备) 还有,如果新改造部分有需要控制的部分,例如:消防泵、非消防电源箱等,不用原来的监视控制模块,用别的厂家的监视控制模块,能否实现功能?能否和原报警控制器连接? (基本不行,绝大多数情况下都是必须用原厂家的设备) 对于此类项目,能否采用以上方案而采用新的设备?请各位指导,给出比较合理的方案。 谢谢! (如果原来的系统不大,建议全部更换,造价上差不了多少,免得挨宰,还能使用新的设备,便于管理维护)
偶最近遇到一个厂房改造项目,即在原有厂房的基础上增加部分厂房,其中涉及到火灾报警的问题。如果沿用原来的报警控制器,而不考虑沿用原来的探测器。请问,如果采用别的厂家的探测器、手报、声光报警器等等,能否和原来的消防报警总线连接??
(基本不行,绝大多数情况下都是必须用原厂家的设备)
还有,如果新改造部分有需要控制的部分,例如:消防泵、非消防电源箱等,不用原来的监视控制模块,用别的厂家的监视控制模块,能否实现功能?能否和原报警控制器连接?
(如果原来的系统不大,建议全部更换,造价上差不了多少,免得挨宰,还能使用新的设备,便于管理维护)