这里有西门子高手吗?急啊!...

[复制链接]
zwoffice 发布于: 2004-9-13 15:12 456 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
西门子euroset 822 ST系统话机的问题。

我们单位现在用一台西门子HICOM348i交换机。将euroset 822 ST系统话机接在211口上。系统话机怎么不能转电话啊?而且系统话机也没有液晶显示。

还有就是有谁知道HICOM348i的210 220 230 这些端口在什么位置啊?怎么没有找到啊?

急啊。哪位大哥知道的告诉一声啊。!

在线等回复。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
siemens_sbcs 发表于 2004-9-13 17:41:00
你的话机接错了。四芯线中间二芯接语音,外边二芯接数字,具体在下面八个口上,和上面一一对应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
siemens_sbcs 发表于 2004-9-13 17:47:00

楼主方便的话可以找我。

email:siemens_sbcs@126.com

029-81921990

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sung 发表于 2004-9-13 20:39:00

是不是可以打接电话就是不能转电话嘛~~是那样的话,就是数据那两根线有问题,重接就OK了