千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

防雷,搞不清白!!...

[复制链接]
lds530 发布于: 2004-9-13 11:46 548 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

(1)联合接地:联合接地目的应该是在各地(逻辑地,外壳保护地等)之间形成等电位,免除某部分对地高压放电时,因电子设备两地之间电位不等而产生反击电压,损坏设备。因此说明,采用联合接地,要求所有的地之间必须形成良好的等电位连接。若某类地悬空,若连接不良时,则很容易失效,反而更容易损坏设备。 而我们的计算机设备,一部分逻辑地(直流工作地)是与外壳相连的,一部分设备是在印刷板上悬空的,而外壳保护地是与电源的PE(地线)相连的。很显然,逻辑地没有与外壳相连的设备,在遭受感应雷击或感应静电时,就会在外壳和印刷板之间产差很大的压降。

(2)单独接地:有些论述要求逻辑地(直流工作地)接单独地网,与防雷地网相隔15米,这样可以防止反击电压。理由是因为大地的电流流散作用,直流地网与防雷地网之间不会形成电位差。但是,外壳保护地怎么接呢,也单独形成接地网,还是接在防雷地网上呢,或是与逻辑地联 合单点接地呢。

(3)外壳保护地应不应该与电源PE极相连

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-9-15 09:45:00

保护地如果联合接地那就接上就可以。。

如果单独接地也是可以,但是最好不要接到防雷地上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zf520 发表于 2004-9-16 20:23:00

(3)外壳保护地应不应该与电源PE极相连

最好不连,不过现在有些公司里的设备就是这样连的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆