(1)联合接地:联合接地目的应该是在各地(逻辑地,外壳保护地等)之间形成等电位,免除某部分对地高压放电时,因电子设备两地之间电位不等而产生反击电压,损坏设备。因此说明,采用联合接地,要求所有的地之间必须形成良好的等电位连接。若某类地悬空,若连接不良时,则很容易失效,反而更容易损坏设备。 而我们的计算机设备,一部分逻辑地(直流工作地)是与外壳相连的,一部分设备是在印刷板上悬空的,而外壳保护地是与电源的PE(地线)相连的。很显然,逻辑地没有与外壳相连的设备,在遭受感应雷击或感应静电时,就会在外壳和印刷板之间产差很大的压降。
(2)单独接地:有些论述要求逻辑地(直流工作地)接单独地网,与防雷地网相隔15米,这样可以防止反击电压。理由是因为大地的电流流散作用,直流地网与防雷地网之间不会形成电位差。但是,外壳保护地怎么接呢,也单独形成接地网,还是接在防雷地网上呢,或是与逻辑地联 合单点接地呢。
(3)外壳保护地应不应该与电源PE极相连
|