其实这些东西可以在机房内用铜排做等电位连接,用35mm2BVR的线连接到接线端子箱内,接线端子箱再用线缆同弱电井内的
等电位连接,这样一个机房的等电位连接就差不多了,如果需要再详细点的,你把具体情况发到我的邮箱中吧,再解释。
------------------------------------------------------------------------------------------
E-MAIL:gonghua@xwelec.com
以下是引用ncxj在2004-9-13 1:07:00的发言: 等位接地避雷器、等电位接地端子箱、40*4镀锌扁钢、25mmBVR线缆、4×40mm²铜排、汇流排、35mm²BVR线缆、之间怎样连可以做好接地,我是不是很白痴,可我没作过,帮帮忙(详细一点)就象教学生那样。
根据你的资料!做一个机房接地.用4*40的铜排做为接地弱电井道主干,40*4镀锌扁钢做为机房等电位连接接地母排.25mmBVR线缆做接地母排到机房等电位接地端子箱的汇流接地线,35mm²BVR线缆做机房等电位接地端子箱到楼层等电位接地端子箱汇流接地线.
4mm²BVR线缆:太细无用.