求教各位...

[复制链接]
ncxj 发布于: 2004-9-13 01:07 1979 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
等位接地避雷器、等电位接地端子箱、40*4镀锌扁钢、25mmBVR线缆、4×40mm²铜排、汇流排、35mm²BVR线缆、4mm²BVR线缆之间怎样连可以做好接地,我是不是很白痴,可我没作过,帮帮忙(详细一点)就象教学生那样。
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
feiyan 发表于 2004-9-13 08:52:00

确实这让我听得有点迷糊了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
223328 发表于 2004-9-13 10:06:00
配电系统的防雷与接地

配电系统的防雷与接地 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。

1 电力线路的防雷与接地

1.1 输电线路的防雷与接地

输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。

(1) 35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。

(2) 110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。

(3) 220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。

对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。

表1 杆塔的接地电阻

地壤电阻率(Ω·m) 100及以下 100以上至500 500以上至1000 工频接地电阻(Ω) 10 15 20

对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件:

①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV;

②额定电压(有效值)不小于51kV;

③直流1mA参考电压不小于73kV(范围在73~74kV之间);

④标准放电电流5kA等级下残压(峰值)不大于:

雷电冲击134kV、操作冲击114kV、陡波冲击154kV。

⑤2000μs方波电流(峰值)200A。

⑥对绝缘配置,根据线路污秽等级要求确定。

1.2 配电线路的防雷与接地

与输电线路一样,配电线路的防雷也可采用避雷线或者避雷器,对于不同电压等级和不同线路采取的措施也不一样。

(1) 10kV裸导线线路。对于10kV裸导线线路,原则上可以采用避雷线进行防雷保护,但由于成本高,施工不方便,目前基本上都不采用避雷线,而是在一些雷电活动频繁的线段安装避雷器,同时按照要求做好杆塔的接地。

(2) 10kV绝缘线线路。由于近几年城网改造,北京地区城镇线路基本上都换成了交联聚乙烯架空绝缘线,但其防雷措施与原来的裸导线线路的防雷措施并没有变化,致使发生了数十起雷击绝缘线断线事故。对于架空绝缘线目前可采取以下防雷措施:①安装避雷线,此种方法避雷效果最好,但可行性和难度大,成本高。②提高线路绝缘子耐压水平,将10kV绝缘子换为防雷绝缘子,将大大提高防雷水平。③在多雷区或者按照一定档距安装线路避雷器,减少雷击断线事故。④延长闪烁路径,导致电弧容易熄灭,局部增加绝缘强度,如在导线与绝缘子相连处加强绝缘,以及采用长闪烁路径避雷器等。⑤局部剥离绝缘导线,使之局部成为裸导线,从而电弧能在剥离部分滑动,而不是固定在某一点烧蚀,同时也可为以后施工提供一个挂地线点。

(3) 低压配电线路。低压线路应从变压器出口处安装低压避雷器或击穿保险器,同时做好接地,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。中性点直接接地的低压电力网中的中性线应在电源点接地。低压配电线路,在干线和分支线终端处应重复接地,每年重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω,对于较长的线路,重复接地应不少于3处。特别是为防止雷电波沿低压配电线路侵入用户,对于接户线上的绝缘子铁角应接地,接地电阻应小于30Ω,这一点对于我们进行的一户一表改造工作尤其应引起重视。

1.3 电力电缆线路的防雷与接地

电力电缆由于其本身结构特点和与其他电气设施连接的要求,根据不同电压等级采取不同的防雷方法。对于35kV及以下电压等级的电力电缆,基本上应采取在电缆终端头附近安装避雷器,同时终端头金属屏蔽、铠装必须接地良好。对于110kV及以上的高压电缆,当电缆线路遭受雷电冲击电压作用时,在金属护套的不接地端或交叉互连处会出现过电压,可能会使护层绝缘发生击穿,应采取以下保护方案之一:①电缆金属护套一端互连接地,另一端接保护器。②电缆金属护套交叉互连,保护器Y0接线。③电缆金属护套交叉互连,保护器Y接线或Δ接线。④电缆金属护套一端互连接地加均压线。⑤电缆金属护套一端互连接地加回流线。

2 电气设备与电子设备的防雷与接地

2.1 变电所设备的防雷与接地

变电所设备的防雷离不开建筑物的防雷,按照最新的国家强制性标准GB50054-95,对建筑物与设备的防雷接地应采用等电位连接,而不是传统上分别做独立的接地网。所谓等电位连接,就是把建筑物本身和其内外各种导电物用导体(电气上)焊接起来,以保证等电位。由于雷电流峰值非常大,流经之处都立即升至很高的电位(相对于大地而言),因此对于附近尚处在大地电位的电气、电子设备和人产生旁侧闪烁,容易引起设备和人身事故。所以等电位连接是防雷的关键措施这一。

(1) 所内建筑物的防雷。

建筑物本身的防雷装置是建筑物内电气设备及系统防雷的第一道屏障,建筑物本身的防雷性能直接影响到内部的电气设备的防雷,因此首先必须重视建筑物本体的防雷。

现代建筑物防雷主要由顶部避雷带、网状接闪器、建筑物的梁、柱、楼板和四周墙体内的主钢筋作引下线,利用地下钢筋混凝土基础作为接地体。在建筑物设计和施工时就要考虑到作为网状接闪器、引下线和接地体的钢筋网络之间的电气连接,使之成为较理想的"法拉第笼"式避雷器。防雷网与建筑物钢筋混凝土相结合,已成为国内外公认的经济可靠的防雷方式,因此在设计、施工时都应预留从各层楼板、梁、柱内钢筋焊出接头,以便与室内外接地线相连。

(2) 室外设备的防雷。

为了防止直击雷,室外可根据需要,安装一支或多支避雷针,计算其保护范围,以达到保护室外所有设备要求为原则。同时对于室外架构母线和变压器中性点应加装避雷器保护,室外做一接地网,所有设备的接地引下线都与该接地体焊接,以保证等电位。

为了防止雷击产生过电压,各种设备的绝缘水平应能满足电压对该设备的绝缘要求,我们在设备定货和出厂试验时应严格把关,按照规程要求确保设备绝缘耐压水平,以防雷害击穿。这种防雷结构有很多优点:①可避免"绕击";②能起"法拉第笼"的屏蔽作用,可大大削弱雷电电磁脉冲的侵入;③因建筑物各层的梁、柱、楼板、墙体的钢筋和金属管线等导电体在电气上已连成一体,做到几乎处处电位相等,从而保证了设备的安全;④"笼"式避雷装置的引下线是由为数众多的钢筋组成,大大分散了雷电流,并削弱了建筑物内信息设备所受到的脉冲电磁场冲击幅值;⑤接地体是分布在地下四周的钢筋混凝土基础,可形成均匀分布的均压网,与大地接触面广,接地电阻低且又稳定。

(3) 室内设备的防雷。

室内各种金属屏、柜外皮均应与底座槽钢可靠焊接或用螺栓连接,保证接触良好,同时槽钢应与电缆沟道内的电缆支架用镀锌扁钢焊接起来,形成一个整体,与室外接地网形成一个完整的大接地网。

2.2 计算机、通讯等自动化设备的防雷接地

大楼内计算机等电子设备的第一道保护屏障,由于通讯电台必须通过信号电缆与通讯塔上天线相连,因此对于通讯电缆外皮必须做好接地(多点重复接地),并与大楼的接地网连接起来形成等电位,同时可以加装避雷器。

对于通讯电台应加串口保护器如SD25-V24/24,其它电子设备的通讯接口都应加装相应的串口保护器,其实就是各种小防雷器(OBO、PHOENIX都有相应接口的保护器),这里就不再一一列举。对于大楼内的电子设备,最重要的就是将各个独立的接地网连接成一个共用接地系统,其它如分开、独立、专用等接地方案都是不妥的,在工程中也没有实际意义。对于所有大楼内的电气、电子设备,应该逐级采取防雷保护措施,首先做好大楼和电源的防雷接地,然后在机房和各设备端口安装相应的避雷器,才能真正防止雷电波的侵入和反击。

3 结束语

配电系统的防雷与接地应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,选用质量可靠的电气设备和可靠性高的防雷设备,同时真正按照等电位的原则,做好符合要求的共用接地网,综合考虑防雷与接地,只有这样我们的线路和设备才能避免遭受雷击的危害

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
223328 发表于 2004-9-13 10:09:00

通信设备工程安装施工规范

根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分 程控交换设备工程安装施工规范 一、 安装工艺 1、机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,1.4 误差不1.5 大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2、机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3、总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不3.4 大于3mm,3.5 底座水平误差每米不3.6 大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4、电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1) 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2) 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3) 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。 4.5 安装槽道应符合下列规定: 1) 端正牢固,并与大列保持垂直; 2) 列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm; 3) 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm; 4) 布放电缆及电源线的检查。 5、布放电缆 5.1 布放电缆的规格、路由、截面和位置应符合施工图的规定,电缆排列必须整齐,外皮无损伤。 5.2 交、直流电源的馈电电缆,必须分开布放;电源电缆、信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放。 5.3 电缆转弯应均匀圆滑,电缆弯的曲率半径应大于60mm。 5.4 布放走道电缆必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。线扣间距均匀,松紧适度。用麻线扎线时必须侵蜡。 5.5 布放槽道电缆可以不绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。 5.6 在活动地板地板下布放的电缆,应注意顺直不凌乱,尽量避免交叉,并且不得堵住送风通道。 6 、插接架间电缆及布线 6.1 架间电缆的插接、电缆的走向及路由均符合厂家有关规定。 6.2 架间电缆及布线的两端必须有明显标志,不得错接、漏接。 6.3 插接部位应紧密牢靠,接触良好。插接端子无折断或弯曲现象。 6.4 架间电缆及布线的外观平直整齐。 7、 敷设电源线 7.1 机房直流电源线的安装路由、路数及布放位置应符合施工图的规定。电源线的规格、熔丝的容量均应符合设计要求。 7.2 电源线必须采用整段线料,中间无接头。 7.3 交换系统用的交流电源线必须有接地保护线。 7.4 直流电源线的成端接续连接牢靠,接触良好,电压降指标及对地电位符合设计要求。 7.5机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用500V兆欧表测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻均不得小于1MΩ。 7.6 交换系统使用的交流电源线两端腾空时,用500V兆欧表测试芯线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1 MΩ。 7.7 列间馈电线采用架空敷设时,铜(铝)条应整齐平直,看不出有明显不平及锤痕。导线的固定方法和要求,应符合施工图的规定。 7.8 铜(铝)条馈电线在正线上涂有红色油漆标志,其他不同电压的电源线有不同颜色标志区分。涂漆应光滑均匀,不应漏涂和流痕。 7.9 采用胶皮绝缘线作直流馈电线时,每对馈电线应保持平行,正负线两端应有统一红蓝标志。安装好的电源线末端必须有胶带等绝缘物封头,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。 二 、系统检查测试 1、通电测试前的检查 1.1 程控交换设备的标称直流工作电压为-48V,电压允许变化范围为-57~-40V。 1.2 设备通电前,应对下列内容进行检查: 1) 各种电路板数量、规格及安装位置与施工文件相符; 2) 设备标志齐全正确; 3) 设备的各种选择开关应置于指定位置; 4) 设备的各级熔丝规格符合要求; 5) 列架、机架及各种配线架接地良好; 6) 设备内部的电源布线无接地现象。 1.3 交换机通电前,应在机房主电源输入端子上测量电源电压,确定正常后,1.6 方可进行通电测试。 2 、硬件检查测试 2.1 各级硬件设备按厂家提供的操作程序,逐级加上电源。 2.2 设备通电后,检查所有变换器的输出电压均应符合规定。 2.3 各种外围终端应设备齐全,自测正常。设备内风扇装置应运转良好。2.4 检查交换机、配线架等各级可闻、可见告警信号装置应工作正常、告警    准确。 2.5 交换机系统配置的时钟同步装置应工作正常。各级交换中心配备的时钟等级和性能参数应符合相关的国家标准和规定要求。 2.6 装入测试程序,通过人机命令或自检,对设备进行测试检查,确认硬件系统无故障, 并提供测试报告。 3、 统检查测试 3.1 交换系统的检查测试应包括下列主要项目: 1) 系统的建立功能 (1) 系统初始化; (2) 系统自动/人工再装入; (3) 系统自动/人工再启动。 (4) 系统的交换功能 (5) 市话本局及出入局(包括移动局)呼叫; (6) 市话汇接呼叫; (7) 与各种用户交换机的来去话呼叫; (8) 国内、国际长途来、去(转)话呼叫(人工、半自动、全自动); (9) 市—长、长—市局间中继电路呼叫; (10) 计费功能; (11) 非电话业务; (12) 特种业务呼叫; (13) 新业务性能; (14) 智能网功能; (15) ISDN功能。 2) 系统的维护管理功能 软件版本检查,是否符合合同规定; 人机命令核实; (1) 告警系统测试; (2) 话务观察和统计; (3) 例行测试; (4) 中继线和用户线的人工测试; (5) 用户数据、局数据生成规范化检查和管理; (6) 故障诊断; (7) 冗余设备的自动倒换; (8) 输入、输出设备性能测试。 4) 系统的信号方式及网络支撑 (1) 用户的信号方式(模拟、数字); (2) 局间信号方式(随路、共路); 系统的网同步功能; 系统的网管功能; 112自动受理、自动测试功能。 3.2 设备 3.3 经过严格的系统检查测试。 3.4 认为稳定性已达到初验要求时。 3.5 即可将测试检查记录完整交与工程验收小组。 3.6 准备 3.7 进行初验测试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
223328 发表于 2004-9-13 10:09:00
第二部分 传输设备工程安装施工规范 施工前的准备 1 对机房的要求 1.1 工程开工前必须对机房建筑情况进行检查,具备下列条件后方可开工: 1) 机房内部的装修工作已经全部完工。室内已充分干燥,地面、墙壁、顶棚等处的预 留孔洞、预埋件的规格、尺寸、位置、数量等应符合施工图设计要求; 2) 地槽路由、规格应符合施工图设计要求,盖板应严密、坚固、地槽内不渗水; 3) 市电已引入机房,机房照明已能正常使用; 4) 通风取暧、空调等设施已安装完毕并能提供使用。室内温度、湿度应符合设备要求; 5) 机房建筑的防雷接地和保护接地、工作接地体及引线已经完工并验收合格,接地电。 6) 阻必须符合施工图设计要求; 1.2 机房内必须具备 1.3 有效的消防设施。机房内及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。 2 对器材的检验. 2.1 开工前建设单位、物资供应单位、施工单位和维护单位应组成联合检查组,2.2 对到达施工现场的设备 2.3 主要材料的品种、规格、数量进行开箱清点和外观检查。 2.4 具备 2.5 下列条件时方可开工: 1) 机架、子架框、加固件及影响布线、接线的机盘必须全部到齐,规格型号符合施工图设计要求,外观无破损现象; 2) 电缆槽道或电缆走道等铁件必须全部到齐,规格程式符合施工图设计 要求。上梁、连固铁、走道扁铁、列间撑铁等铁件应平直; 3) 铜排或铝排规格程工、数量应符合施工图设计要求,无明显的扭曲现象;射频同轴电缆、音频配线电缆、电源线、保护地线电缆、数据线等主要电缆规格程式、数量应符合施工图设计要求;各种电缆、线料外皮完整无损,满足出厂绝缘指标要求。 2.6 联合检查组在对局(站)设备、材料做开箱检查时,应做好详细记录,发现有短缺、受潮及损坏现象,由物资供应单位及时联系相关单位予以解决。 2.7 施工中不得使用不合格的材料。当主要材料的规格不 符合施工图设计要求而需要其他材料代替时, 必须事先征得设计单位同 意,办理必要的手续后方可使用。 设备安装 1、 槽道、列柜安装 1.1 槽道安装应符合下列要求: 1) 槽道的安装位置应符合施工图的平面设计,偏差不得超过50 mm。 2) 列槽道应成一直线,偏差不应大于30 mm。 1.2 连固铁与上梁、槽道与上梁接续应牢固、平直、无明显弯曲;电缆支     架安装应端正, 距离均匀。 1.3 列槽道两侧板宜分别与机架顶部前后面板相吻合,侧板间缝隙宜均匀, 盖板、零件安装齐全。 1.4 主槽道的盖板、侧板、底板安装应完整,零件应齐全,缝隙均匀。 1.5 列间撑铁的安装应在一条直线上,两端对墙加固应符合施工图的设计要 求。 1.6 吊挂安装应牢固,保持垂直。 1.7 铁件的漆面应完整无损,如需补漆其颜色与原漆色应基本 2、 机 架 安 装 2.1 机架的安装位置应符合施工图的设计要求。 2.2 机架的安装应端正牢固,垂直偏差不应大于机架高度的1‰。 2.3 列内机架应相互靠拢,机架间隙不得大于3 mm,列内机面平齐,无明显  参差不齐现象。 2.4 机架应采用膨胀螺栓(或木螺栓)对地加固,机架顶应采用夹板与列槽 道(列走道)上粱加固。 2.5 所有紧固件必须拧紧,同一类螺丝露出螺帽的长度宜一致。 2.6 光纤分配架(ODF)、数字配线架(DDF)端子板的位置、安装排列及各种标2.10 志应符合设计要求。ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固,方向一致。 2.7 设备 的抗震加固应符合邮电部通信设备安装抗震 加固要求, 加固方式应符合施工图 的设计要求。 2.8 子架安装 1) 子架安全应符合以下要求; 2) 面板布置应符合设计规定; 3) 子架与机架的加固应符合设备装配要求; 4) 子架安装应牢固、排列整齐、插接件接触良好; 5) 网管设备的安装应符合施工图的设计要求。 3 电缆布放及成端 3.1 敷设电缆及光纤连接线   1)光纤连接线的规格、程式应符合设计规定,技术指标应符合设计文件及技术规范书的要求。 2) 光纤连接线的路由走向应符合施工图设计文件的规定。 3) 光纤连接线二端的余留长度应统一并符合工艺要求。 4) 槽道内光纤连接线拐弯处的曲率半径不小于38~40mm。 3.2 编扎光纤连接线 1)光纤连接线在槽道内应加套或线槽保护。无套管保护部分宜用活扣扎带   绑扎,扎带不宜扎得过紧。 2) 编扎后的光纤连接线在槽道内应顺直,无明显扭绞。 3.3 布放数字配线架跳线 1) 跳线电缆的规格程式应符合设计文件或技术规范的要求。 2) 跳线的走向、路由应符合设计规定。 3) 跳线的布放应顺直,捆扎牢固,松紧适度。 3.4 电缆成端和保护 1) 射频同轴电缆的端头处理应符合下列规定:电缆余留长度应统一,同轴电缆各层的开剥尺寸应与电缆插头相应部分 相适合;芯线焊接端正、牢固、焊锡适量,焊点光滑、不带尖、不成瘤形。组装 同轴电缆插头时,配件应齐全,位置正确,装配牢固。 2) 屏蔽线的端头处理:剖头长度应一致,与同轴接线端子的外导体接触良好。 3) 剖头外需加热缩套管时,热缩套长度宜统一适中,热缩均匀。 4 设备检查及本机测试 4.1 电源及告警功能检查 1) 供电条件应符合下列规定: (1) 电源电压范围应满足设备使用要求; (2) 电源保护转换应符合设备技术规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
223328 发表于 2004-9-13 10:09:00
第三部分 电源设备工程安装施工规范

本规范是根据《通信电源设备安装设计规范》、《通信电源设备安装工程施工及验收技术规范》、及《电信空调设备维护手册》而草拟的。 一、 根据所建项目进行配套电源立项。 二、 根据规划及现场勘察,确定供电方案,涉及供电局的报供电局审批。 三、 计算设备用电量、发热量,并以此为据进行设备选型及商务谈判,所选设备必须符合省局的选型范围。 四、 委托设计(高、低压系统委托供电局进行施工设计)。 五、 设备到货后,组织有资质的安装公司进行安装。 1、 施工前的检查及开箱检验 1.1、 电力机房的土建工程已竣工,地面平整干燥,门窗安装齐全, 墙壁粉刷完毕。 1.2、 照明、电源、通风应具备施工条件。 1.3、 预留洞空、走线槽、架、静电地板铺设、预埋穿线钢管、预埋吊挂螺栓、走线架的位置应符合设计规定;预留洞孔框架安装完毕、平直整齐;地槽盖板平整、油漆均匀;预埋钢管口径合适、管口光滑、弯曲半径符合设计规定、管内干燥无积水;走线架牢固平直。 1.4、 设备开箱应由厂家、施工单位、建设单位共同进行,作详细记录并符合下列要求: 1) 设备无损伤; 2) 设备附件及技术资料齐全。 2、 设备安装 2.1、 配电屏及各种换流设备 的正面之间的主要走道净宽不应小于2m; 配电屏及各种换流设备的正面与侧面之间的维护走道净宽不2.6 应小于 1.2m; 2.2、 配电屏及各种换流设备的正面与背面之间的维护走道净宽不应小1.5m; 2.3、 配电屏及各种换流设备的背面与背面之间的维护走道净宽不应小 1~1.2m; 2.4、 配电屏及各种换流设备可与通信设备同 列安装;配电屏及各种换流设备 的正面与通信设备的正面或背面之间的主要走道不应小于2m; 2.5、 配电屏及各种换流设备背面与通信设备的正面或背面之间的净宽应按通信设备 相应的布置要求确定。 2.6、 配电屏及各种换流设备的正面与墙之间的主要走道净宽不 应小于1.5m; 2.7、 电屏及各种换流设备的背面与墙之间的次要走道净宽不 应小于0.8m; 如为主要 走道时,其净宽不应小于1 m; 2.8、 设备 安装位置应符合设计规定, 其偏差应不大于10毫米; 2.9、 机架加固牢固,加固方式应符合设计规定。一列机架的机面应平直, 其偏差每米应不大于3毫米,全列偏差不大于15毫米,机架顶面应平齐,机架间应相互靠拢。 2.10、 机架安装应平直, 偏差应不大于2毫米; 2.11、 机架接地电阻应符合设计规定;接线正确, 无碰地、短路等情况, 对地绝缘电阻应不小于2 兆欧。 3、 蓄电池组的布置 3.1、 面平整干燥, 门窗安装齐全, 墙壁粉刷完毕。 3.2、 立放蓄电池组之间走道净宽不应小于电池宽度的1.5倍, 最小于不3.7 应小于8m; 3.3、 立放双层布置的蓄电池组,其上下两层之间的净空距离一般为电池总高度1.2~1.5倍3.10 。 3.4、 立放双层布置的蓄电池组,一组电池的两列之间净宽应满足电抗震架的结构要求。 3.5、 立放蓄电池组侧面与墙之间的次要走道净宽不 应小于0.8m;如为主要走时道时, 其净宽一般不3.17 小于电池宽度的1.5倍, 最小不3.19 应小于1 m; 3.6、 立放单层列布置的蓄电池组可沿墙设置, 其侧面与墙之间的净宽一般为0.1m; 3.7、 立放蓄电池组一端靠墙设置时,列端电池与墙之间的净宽一般不小于0.2m; 3.8、 立放蓄电池组一端靠近机房出入口时,应留有主要走道,其净宽一般为1.2~1.5m, 最小于应1m。 3.9、 卧放阀控式蓄电池组的侧面之间的净宽不 应小于0.2m; 3.10、 卧放阀控式蓄电池组的正面之间, 或正面与侧面或背面之间的走道净宽不 应小于电池总高度的1.5倍,最小不应小于1.2m。 3.11、 卧放阀控式蓄电池组的正面与墙之间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5 倍,最小不3.38 应小于1m; 3.12、 卧放阀控式蓄电池组可靠墙设置,其背面与墙之间的净宽一般为0.1m; 3.13、 卧放阀控式蓄电池组的侧面与墙之间的净宽不应小于0.2m。 3.14、 阀控式蓄电池组可与通信设备 、配电屏及各种换流设备同 机房安装,采用电池柜时还要以与设备同列; 3.15、 立放阀控式蓄电池组的侧面或列端电池与通信设备配电屏及各种换流设备的正面之间的主要走道净宽、不应小于2m;放阀控式蓄电池组的侧面与通信设备 、配电屏及各种换流设备的侧面或背面之间的维护走道净宽不 应小于0.8m; 3.16、 卧放阀控式蓄电池组的正面与通信设备 、配电屏及各种换流设备 的正面之间的主要走道净宽不 应小于2m;卧放阀控式蓄电池组的侧面或背面与通信设备、配电屏及各种换流设备 之间的维护走道净宽不 应小于0.8 m,同列安装时可以靠紧。 4、柴油发电机组    4.1 施工前的检查及开箱检查: 1) 油机房的土建已竣工,地面平整干燥,门窗安装齐全,墙壁粉刷完毕,上下水道已交付使用,通风良好,照明充足,并有施工用电、消防设施; 2) 基础位置、尺寸、预留洞空、地槽、盖板等应符合设计规定 3) 油机基础应水平、光洁、牢固; 4) 用油标号及种类等应符合厂家说明书的规定; 5) 设备开箱应由厂家、施工单位、建设单位共同进行,作详细记录并符合下列要求: 设备无损伤 设备附件及技术资料齐全。 4.2 管材的型号、通径、壁厚应符合设计规定,管材表面平整光洁,无变 形、裂缝。 4.3 管路系统的安装位置及装配方法应符合设计规定, 装配平直牢靠, 连接 处螺丝应拧紧、无漏水、漏气、漏油的现象。 4.4 埋于地下的钢管,不宜穿过其它设备及建筑物的基础,并应在钢管外面 涂沥青或防腐油漆。 4.5 管路刷漆应符合设计规定。无规定时,刷漆颜色如下: 气 管:天蓝色; 油 管:燃油管棕红色; 排气管:银粉色。 5、馈电母线: 5.1 施工前的检查: 1) 按直流配电屏及预留空洞的位置,检查母线的走线路由是否合理; 2) 母线材料的规格、数量应符合设计规定; 3) 母线材料的表面应光洁,不得有裂纹、麻面和气孔; 4) 钢材、穿墙隔板、支持绝缘子的规格、质量、数量应符合设计规定; 5.2 母线的加工: 1) 母线的表面看不出明显的锤痕、切口平齐无毛刺; 2) 母线转弯处不得有裂纹及明显的皱折,转弯处弯曲半径一致; 3) 条形母线的加工不得在加温的情况下进行; 5.3 母线装配连接: 1) 母线与母线及母线与设备端子的连接,其接触面应平整,接触紧密,接线端子应不受外加应力。 2) 母线安装位置及距离应符合设计规定,安装牢靠,保持垂直与水平; 但母线平放时,贯穿螺丝应由下向上穿,杂其余情况下螺母应装在便于维护侧; 3) 母线螺丝两侧均应装平垫圈,在螺母侧应装有弹簧垫圈; 4) 垫圈外表应光滑,有多个螺丝时各垫圈间应有3 毫米以上的间隙; 5) 螺丝拧紧后,丝扣露出不少于2丝扣; 6) 电池室的铜母线所用的加固螺丝应涂一薄层中性凡土林后在贯穿紧固。 7) 过墙洞内不得有接头; 8) 所有应刷漆的母线均应刷两道,油漆均匀,不起皱,无流痕;连接部分和接头两侧个5毫米内的一段不刷漆; 9) 直流系统的正极刷红色,负极刷蓝色漆; 10) 交流系统的各相母线刷漆颜色如下: 第一相(A):黄色; 第二相(B):绿色; 第三相(C):红色; 中性线(N):紫色; 地 线(E):黑色; 11) 母线安装完毕,在相对湿度不大于80%时,用500伏兆欧表测试线间及对地绝缘电阻应大于1欧。 12) 在满负荷下,电压降应符合设计规定。 6、敷设电源线 6.1 电源线的规格、程式、数量应符合设计规定。 6.2 铜鼻子、螺丝等主要材料的规格、数量应符合设计规定。 6.3 电源线的敷设路由及截面应符合设计规定。直流电源线与交流线宜分开敷设避免捆在同一线束内。 6.4 沿地敷设的电缆不宜直接和水泥地面接触。 6.5 敷设电源线应平直靠拢、整齐、不得有急剧弯曲和凹凸不平现象; 6.6 在走线架上敷设电源线的绑扎间隔应符合设计规定, 绑扎线扣整齐、松紧合适、结扣在两条电缆的中心线上,麻线在横铁下不交叉, 麻线结头蕴藏而不露于外侧。 6.7 电源线转弯时,弯曲半径应符合设计规定, 电缆不 得小于其半径的6倍 。 6.8 电源线穿钢管应符合设计规定 1) 钢管管口应光滑,管内清洁,干燥,接头紧密,不得使用螺丝接头; 2) 钢管管径及钢管位置应符合设计规定; 3) 穿入管内的电源线不得有接头,穿线管在穿线后应按设计规定将管口密封; 4) 非同一级电压的电力电缆不得穿在同一管内。 5) 室外直埋电缆应按隐蔽工程处理。遇有障碍物或穿过马路时应敷设穿线钢管,在中间接头或终端处应留有2-3米的余长。 6.9 电源线与设备连接 1) 电源线剖头部分均缠塑料带缠扎厚度与绝缘外批一致,各电源线缠扎长度应一致; 2) 截面10平方毫米及以下的单芯电源线打接头圈连接时,线头弯曲的方向应与紧固螺丝方向一致,并在导线与螺母间装垫圈,每处接线端最多允许两根芯线,且在两根芯线间加装垫圈,所有接线螺丝均应拧紧; 3) 截面10平方毫米及以上的多股电源线应加装铜鼻子,其尺寸应与导线相配合 4) 线鼻子与设备的接触部分应平整洁净; 5) 接触处涂一薄层中性凡土林,安装平直端正;螺丝紧固; 6) 电源线与设备接线端子连接时,不应使端子受到机械应力。 6.91 电检查 1) 电源线布放完毕,在相对湿度不大于80%时,用500伏兆欧表测试线间及对地绝缘电阻应大于1兆欧。 2) 测试电源线的电压降应符合设计规定。 3) 通电1小时后检查电源线鼻子处、电源线连接处、电源线与设备连接处的温度均应不得大于65度。 7、接地装置 7.1 施工前的检查 1) 根据设计核对地线的位置有无与地下障碍物重叠、交叉等情况; 2) 各种主要材料的规格、质量、数量应能满足施工的需要。 7.2 敷设接地装置 1) 接地装置的位置、接地体的埋设深度及接地体和接地线的尺寸应符合设计规定。 2) 扁钢接头搭接长度应大于宽度的两倍; 3) 扁钢与扁钢或扁钢与地体连接处至少有三面满焊,焊接牢固,焊缝处涂沥青。 4) 引入扁钢涂沥青,并用麻布条缠扎,然后在麻布条外面涂沥青保护。 5) 地线路引出线处如有人孔装置, 则引出线应在人孔内留有余长。 6) 接地装置汇接设备的安装位置应符合设计规定安装端正牢固并有明显的标志。 7) 接地装置应按隐蔽工程处理,在回土前应按会同 建设单位的代表共同测试接地电阻并双方签字,经检验合格后方可回土。 7.3 回土 1) 回土时,不得将石块、乱砖、垃圾等杂物填入沟内。 2) 回土时应分层夯实,如土质干燥夯实时应浇水。 7.4 新建局(站)应采用联合接地。 各类通信局(站)联合接地装置的接地电阻值(暂定) : 接地电阻值参照表 接地电阻值 (欧) 适用范围依据 1) <1 综合楼、国际电信局、汇接局、万门以上程控交换局、2000路以上长话局。YDJ20-88《程 控电话交换设备安装设计暂行技术规定》 2= <3 2000门以上1万门以下程控交换局、2000路以下长话局。 3= <5 2000门以下程控交换局、光缆端站、载波增音站、地球站、微波枢纽站、移动通信基站。 4= <5 有线用户接入网 用户接入网和技术规定汇编 5= <10 微波中继站、光缆中继站、小型地球站。 YD2011-93《微波站防雷与 接地设计规范》 6= <20 微波无源中继站。 7= <10 适用于大地电阻率小于100W.m,电力电缆与架空电力线接口处防雷接地。 GBJ64-83《工业与民用 电力装置过 压保护设计规范》 8= <15 适用于大地电阻率为101~500W.m ,电力电缆与架空电力线接口处防雷接地 。 9= <20 适用于大地电阻率为501~500W.m ,电力电缆与架空电力线接口处防雷接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
223328 发表于 2004-9-13 10:10:00
第四部分 接入网设备工程安装施工规范

一 安装工艺  1 机架设备2   1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不 大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不 得脱落或碰坏, 漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标 志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机台紧密 靠拢, 台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 配线架 3.1 配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。 3.2跳线环位置应平直整齐。 3.3 配线架各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于 2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符号施工图设计的规定,左右偏差不得超过 50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1) 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2) 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3) 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方, 应加装子口保护。电缆放绑完毕后, 应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时, 在墙上埋设的支持物应牢固可靠, 沿水平方向的间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。 4.5 安装槽道应符合下列规定: 1) 端正牢固,并与大列保持垂直; 2) 列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm; 3) 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm。 5 布放电缆 5.1 布放电缆的规格、路由、截面和位置应符合施工图的规定,电缆排列必须整齐, 外皮无损伤。 5.2 交、直流电源的馈电电缆,必须分开布放;电源电缆、信号电缆、用户电缆 与中继电缆应分离布放。 5.3 电缆转弯应均匀圆滑,电缆弯的曲率半径应大于60mm。 5.4 布放走道电缆必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。线扣间距均匀,松紧适度。用麻线扎线时必须侵蜡。 5.6 布放槽道电缆可以不绑扎,槽内电缆应顺直, 尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。 5.6 在活动地板地板下布放的电缆,应注意顺直不凌乱,尽量避免交叉,并且不得堵住送风通道。 6 插接架间电缆及布线 6.1 架间电缆的插接、电缆的走向及路由均符合厂家有关规定。 6.2 架间电缆及布线的两端必须有明显标志,不得错接、漏接。 6.3 插接部位应紧密牢靠,接触良好。插接端子无折断或弯曲现象。 6.4 架间电缆及布线的外观平直整齐。 7 敷设电源线 7.1 机房直流电源线的安装路由、路数及布放位置应符合施工图的规定。电源线的规格、熔丝的容量均应符合设计要求。 7.2 电源线必须采用整段线料,中间无接头。 7.3 系统用的交流电源线必须有接地保护线。 7.4 直流电源线的成端接续连接牢靠,接触良好,电压降指标及对地电位符合设计要求。 7.5 采用胶皮绝缘线作直流馈电线时,7.6 每对馈电线应保持平行,7.7 正负线两端应有统一红蓝标志。安装好的电源线末端必须有胶带等绝缘物封头,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。 二 系统检查测试 1 通电测试前的检查 1.1 接入设备的标称直流工作电压为-48V,电压允许变化范围为-57~-40V。 1.2 设备通电前,应对下列内容进行检查: 1)各种电路板数量、规格及安装位置与施工文件相符; 2)设备标志齐全正确; 3)设备的各种选择开关应置于指定位置; 4)设备的各级熔丝规格符合要求; 5)列架、机架及各种配线架接地良好; 6)设备内部的电源布线无接地现象。 1.3 设备通电前, 应在机房主电源输入端子上测量电源电压,确定正常后, 方可进行 通电测试。 2 硬件检查测试 2.1 各级硬件设备按厂家提供的操作程序,逐级加上电源。 2.2 设备通电后,检查所有变换器的输出电压均应符合规定。 2.3 各种外围终端应设备齐全,自测正常。设备内风扇装置应运转良好。 2.4 检查接入设备、配线架等各级可闻、可见告警信号装置应工作正常、告警准确。 2.5 装入测试程序,通过人机命令或自检,对设备 进行测试检查,确认硬件系统无故障,并提供测试报告。 3 系统检查测试 3.1 V5接口测试(参照邮电部V5接口现场测试规范) 3.2 1) 系统的网管功能测试; 2) 112自动受理、自动测试功能。 3.3 设备经过严格的系统检查测试,认为稳定性已达到初验要求时,即可将测试检 查记录完整交与工程验收小组,准备进行初验测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
223328 发表于 2004-9-13 10:10:00
第五部分 数据通信设备工程安装施工规范

1 工程前 1.1 机房环境 在安装工程开始以前,必须对机房的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方 可 开工: 1) 机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。机房主要门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全。机房内应保持整齐、清洁; 2) 机房地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; 3) 电源已经接入机房,应满足施工需要; 4) 机房的通风管道应清洁干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好。 5) 室内的温湿度应符合相应设备的环境要求。温度:21℃±2℃ 湿度: 50% ±10% 6) 在铺设活动地板的机房内,应对活动地板进专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求。 7= 机房的照明度应满足设备正常运行和维护的要求。 8= 防潮措施, 一般根据机房空间高度以不低于2.5米为原则.将地面提高15---30 厘米。 9= 机房附近有无法搬运的强磁设备时,机房内应安装金属屏蔽层。严禁携带强磁物进入机房。 1.2材检验要求:施工前,施工单位对运到工地的器材应进行清点和外观检查。如发现器材包装损坏和外观有问题时,应对其损坏程度做详细检验。 1.3 安全要求 1= 施工现场必须配备有效的消防器材。如有感烟感温等告警装置,性能应良好. 2= 机房内不同电压的电源插座,应有明显标志; 3= 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品; 4=楼板预留孔洞应配有安全盖板。 2 工程中 2.1 设备安装 1= 机房内设备机架排列相互距离应符合施工图的设计要求。 2=机架的安装应端正牢固,满足抗震加固的要求,各直列上、下两端垂直倾斜 误差应不大于3mm。 3=所有紧固件必须拧紧,同 一类螺丝露出螺帽的长度应一致。 4= 地线与铁架连接应加弹簧垫片保证接触良好。 5=中间配线架整齐牢固,支铁平直, 端子板高低一致,跳线环牢固整齐, 无明显参差不齐现象。 2.2 电缆及电源线布放 1= 局内走线要采用地槽或架上走线,减少交叉,布线要整齐。信号线与电源线 ,应分开敷设,如果必须交叉的,应采取隔离措施分开走线,保持地槽清洁、整齐、干燥: 2= 局内布线绝缘要求应=20M欧。 3= 绑扎后的电缆应互相紧密靠拢, 外观平直、整齐。绑扎电缆时不得损伤电缆外皮。 2.3 设备标志 机房内各种设备的标志应明显、清晰、整齐一致、含义明确。 2.6 测试 1=分组交换网 分组交换网应测试以下内容:虚电路可靠性测试、中继负载性能测试、 路由功能  测试、网管功能测试、数据收集测试、网路功能测试等。 2= 数字数据网  数字数据网应测试以下内容:电路可靠性测试、中继负载性能测试、路由功能测   试、网管功能测试、网路功能测试、同步测试等。 3=中国公用计算机互连网   中国公用计算机互连网应测试以下内容:网络安全测试、中继负载性能测试、网  管功能测试、系统功能测试等。 4=宽带网   宽带网应测试以下内容:电路可靠性测试、中继负载性能测试、路 由功能测试、  网管功能测试、网路功能测试、同步测试等。 3 工程结束  工程结束后应进行相应的初验和终验。在初验测试阶段应对技术文件进行移交,技术  文件应包括以下内容:设备资料、系统测试记录、局数据文件和施工图设计文件。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
feiyan 发表于 2004-9-14 17:38:00

班长还真辛苦你了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
乙哥 发表于 2004-9-14 17:40:00

口水的东东还真不错!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2004-9-15 10:14:00
多谢班长。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zf520 发表于 2004-9-16 20:19:00

好的很啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Cindy_Gong 发表于 2004-9-20 10:29:00

班长真辛苦,不过对于不懂的简直是看热闹。

其实这些东西可以在机房内用铜排做等电位连接,用35mm2BVR的线连接到接线端子箱内,接线端子箱再用线缆同弱电井内的

等电位连接,这样一个机房的等电位连接就差不多了,如果需要再详细点的,你把具体情况发到我的邮箱中吧,再解释。

------------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL:gonghua@xwelec.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
皮皮鸟 发表于 2004-9-20 15:04:00
以下是引用ncxj在2004-9-13 1:07:00的发言: 等位接地避雷器、等电位接地端子箱、40*4镀锌扁钢、25mmBVR线缆、4×40mm²铜排、汇流排、35mm²BVR线缆、之间怎样连可以做好接地,我是不是很白痴,可我没作过,帮帮忙(详细一点)就象教学生那样。

根据你的资料!做一个机房接地.用4*40的铜排做为接地弱电井道主干,40*4镀锌扁钢做为机房等电位连接接地母排.25mmBVR线缆做接地母排到机房等电位接地端子箱的汇流接地线,35mm²BVR线缆做机房等电位接地端子箱到楼层等电位接地端子箱汇流接地线.

4mm²BVR线缆:太细无用.

个人 观点!~~~~~~~

希望对你有用~~~~~