[求助]埋地供电与信号传输线路屏蔽问题?...

[复制链接]
ay300 发布于: 2004-9-10 16:29 524 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我在做气象自动站的防雷方案,对于室外的传感器供电(直流)与信号传输线路,要求使用pvc管道穿管埋地,各线路屏蔽就无法保证.是否可以在pvc管道上埋设地下避雷线,做可靠接地处理.能否达到屏蔽效果.

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-9-10 20:48:00

不能!

要效果好接地带铁管屏蔽接地!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游子 发表于 2004-9-11 01:50:00
以下是引用ay300在2004-9-10 16:30:00的发言:

我在做气象自动站的防雷方案,对于室外的传感器供电(直流)与信号传输线路,要求使用pvc管道穿管埋地,各线路屏蔽就无法保证.是否可以在pvc管道上埋设地下避雷线,做可靠接地处理.能否达到屏蔽效果.

这样做反而不做更好。在PVC管道上埋设地下避雷线,反而会造成电流重复感应,加强其信号线路的感应电流。因此穿金属管是最管用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ay300 发表于 2004-9-11 08:25:00

利用金属管,看来我要说服课户了!!

谢谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
乙哥 发表于 2004-9-11 08:42:00

y

回复 支持 反对

使用道具 举报