通用机房防雷保护

  机房交流供电系统采用三相五线制供电方式。电力供电系统防雷设计的目标是确保机房设备和工作人员的安全,防止由于电力供电系统引入雷击。

  机房的总电源取自大楼的总低压配电室。从交流供电线路进入总配电柜开始,到计算机机房设备电源入口端,电力供电系统自身应采取分级协调的防护措施,还应与信号系统的防雷、建筑物防雷、接地线路等协调配和。

一、电源系统保护方案

  电源一级防雷粗保护:在大楼配电室营业部总电源输入端并联接入型号为SPB56/3+NPE防雷器一组吸收高能雷电流;把雷电流减小到无害值;以实现电源一级防雷粗保护。SPB56/3+NPE防雷器为SIEMENS 5SD7056三套(其闪电脉冲电流在10/350下可达75KA)和带NPE的5SD7060一套组成;分别接在总电源交流配电屏输入端的三根相线及零线与地线之间。

电源二级防雷防过压细保护:在两台UPS输入电源端并联接入型号为5SD7073-1防雷器一组吸收低能雷电流和浪涌过电压,以保护设备的安全。5SD7073-1防雷器为SIEMENS 5SD7077三套(其最大放电电流在8/20下可达40KA)和带NPE的5SD7058一套组成;分别接在电源分配电屏电源输入端的三根相线及零线与地线之间。

机房电源三级防雷防过压精细保护:在机房重要设备前端加装赛特的MS-103避雷插座,吸收低能雷电流和浪涌过电压,作为防雷三级保护。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有95人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-9-8 08:40:00

二、信号系统保护方案

卫星设备保护: 对单向卫星、双向卫星的设备保护,分别用P8AX-25B MF、P8AX-25N MF串接在天馈线和接收机接口处,接口为标准接口。

  DDN通讯设备保护:对于DDN专线保护,可选用赛特的B280-24D3型防雷器,安装于DDN设备的线路入口处,接口为标准接口。

注:电话委托线为光纤接入,只要在光纤入户出做好接地即可。DDN线路如有增加,可随时增加防雷器。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-9-8 08:40:00

三、等电位连接

  机房正在建设期间,应考虑好等电位连接:即所有进出建筑物的金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其它电缆均应与总汇流排做好等电位金属连接。计算机机房应敷设等电位均压网,并应和大楼的接地系统相连接。等电位网宜采用M形网络,各设备的直流地以最短的距离与等电位网相连接。

 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
西江月 发表于 2004-9-8 09:56:00

不错,挺详细的,顶一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yangshe 发表于 2004-9-8 20:19:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
七斤娃娃 发表于 2004-9-9 09:09:00

xiexie

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jnan11 发表于 2004-9-12 02:33:00

顶!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ifqian 发表于 2004-9-15 13:25:00

有没有详细点的示意图

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2004-9-16 11:37:00
你看不清楚吗。。这些图。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
乙哥 发表于 2004-9-16 12:29:00

收藏!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ifqian 发表于 2004-9-16 13:06:00
给工人用的施工图 吊顶、地板与大厦之间的连接 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
Cindy_Gong 发表于 2004-9-20 09:31:00

收藏!另请教等电位连接可否用扁铁替代?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
超导体 发表于 2004-9-20 11:52:00
最好不要。铁在机房里面的湿度情况下容易生锈的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Cindy_Gong 发表于 2004-9-20 16:14:00

谢谢,斑竹

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
li_w00a 发表于 2004-9-21 09:34:00

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
luoyulin 发表于 2005-5-26 17:52:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lhs_ask 发表于 2005-7-1 08:30:00

[em06是个好动动

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lwason 发表于 2005-7-8 14:35:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
bluesea8118 发表于 2005-7-8 21:26:00

好象还不全哦 !

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ycrtv 发表于 2005-7-23 17:21:00
good
回复 支持 反对

使用道具 举报

12345下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城